Так вот в чем вопрос:
1 способ. Если делать тросовый молниеприемник, в расчет высоту антенн, что выше конька кровли учитывать в расчете, или только, согласно старому ВСН, присоединить к общему заземлителю опоры стоек? Для вентканалов в этом случае отдельные молниеприемники не нужно городить??
2 способ. Если все-таки делать сетку поверх профлиста с креплением ее к профлисту посредством изоляторов, то для вентканалов рассчитывать свои молниеприемники, а стойки для антенн как в первом способе?
Спасибо.
При 1 варианте получится слишком громоздкая конструкция при высоте трубостоек 1,5м (трос должен располагаться согласно расчета гораздо выше, плюс нужно учитывать стрелу провиса троса, а это дополнительные требования к жесткости опорных конструкций). На мой взгляд проще наверное молниезащиту выполнять молниеприемной сеткой.
Металлические мачты антенн необходимо соединять у основания с ближайшим молниеприемником или токоотводом. Мачты антенн выполненые из не токоведущих материалов, выступающие над сеткой строительные и инженерные конструкции должны снабжаться молниеприемниками , соединенными с ближайшим отводом молниеприемной сеткина кровле здания.
Антенна же должна попадать в зону защиты создаваемое металлической мачтой антены, если при расчете высота мачты антенны не обеспечивает гарантированную зону защиты, необходимо ее оборудовать дополнительным надстроенным молниеприемником соеденненным с мачтой.