Автор: andery
« : 22 Вересень 2016, 18:56:40  »

Вполне нормальное решение.
Автор: red13
« : 22 Вересень 2016, 14:24:15  »

ДБН В.2.5-23:2010

Quote (selected)
4.31   Кабельні вводи в будинок слід виконувати в системах кабельних трубопроводів завглибшки не менше ніж 0,5 м і не більше ніж 2 м від поверхні землі. При цьому в одну трубу слід затягувати один силовий кабель.
Прокладання системи кабельних трубопроводів треба виконувати з нахилом у бік вулиці. Труби для вводів кабелів рекомендується закладати безпосередньо до приміщення, де розташовані ВП, ВРП, ГРЩ. Кінці труб, а також самі труби при прокладанні через стіну повинні бути старанно ущільнені для запобігання можливості проникнення в приміщення вологи і газу.

ограничений на счет длины труб нет.
Автор: IgorS
« : 22 Вересень 2016, 13:17:48  »

Е заборона на транзитні кабелі, а так я думаю допустимо
Автор: Udgin
« : 22 Вересень 2016, 12:07:24  »

Добрый день!
Вопрос. Есть здание без подвала. В нем есть щитовая. Щитовая либо не смежная с внешней стеной здания, либо нет возможности напрямую попасть в щитовую с улицы (как на картинке). Можно ли заложить трубы напрямую с колодца в приямок щитовой и протянуть в них кабели? То есть питающие кабели будут проходить под полом 1-го этажа на глубине около 0,8 м.
В первую очередь интересует, есть ли нормативный запрет на такое решение.