Автор: Udgin
« : 19 Травень 2016, 09:20:41  »

Спасибо всем, кто ответил, наверное так и сделаю.
Автор: grossel
« : 17 Травень 2016, 16:29:17  »

Присоединяюсь к Shturmanu.
Проходы кабелей через стены, перегородки и перекрытия должны быть осуществлены через отрезки неметаллических труб (асбоцементных безнапорных, пластмассовых и т.п.), отфактурованные отверстия в ограждающих конструкциях.
Зазоры в отрезках труб, отверстиях и проёмы после прокладки кабелей должны быть заделаны несгораемым материалом (например, цементом с песком по объёму 1:10, глиной с песком-1:3, глиной с цементом и песком-1,5:1:11, перлитом вспученным со строительным гипсом-1:2 и т.п.) по всей толщине стены или перегородки.
 Вводы кабелей в здания, кабельные сооружения и другие помещения должны быть выполнены в асбоцементных, бетонных, керамических или пластмассовых трубах. Концы труб должны выступать в траншею из стены здания или фундамента (при наличии отмостки-за линию последней) не менее чем на 0,6 м, и иметь уклон 2о в сторону траншеи.
Автор: Shturman
« : 17 Травень 2016, 15:51:00  »

Для того щоб вода не потрапляла по трубам у приміщення, по-перше труби повинні бути укладені з ухилом в бік вулиці, а по-друге кінці труб після прокладання в них кабелів повинні бути ущільнені (загерметизовані).
Можно ли вводить кабели питания сразу в щитовую?
ИМХО можна
Автор: Udgin
« : 17 Травень 2016, 15:29:16  »

Простой такой вопрос. Есть многоэтажный жилой дом. Щитовая находится в подвале. Отметка первого этажа относительно отметки земли - около +500 мм. Вопрос. Можно ли вводить кабели питания сразу в щитовую? Или нужно ввести в смежное со щитовой подвальное помещение, а уже из него зайти в щитовую?

Для ввода кабелей предусматриваются ПВХ трубы. По идее, через них в щитовую может попадать влага. Имеет ли это значение?