Автор: emigrant-l
« : 05 Квітень 2016, 10:00:10  »

Большое спасибо!
Как-то получилось что раздел по КЛ пробежал мельком, больше вчитывался в ВЛ.  :-[
По поводу п.2.4.5 - не был уверен, так как думаю что есть разница между прокладкой СИПа по фасаду строения, которое он должен запитать, и прокладка СИПа по фасаду строения "транзитом"...
Автор: grun
« : 05 Квітень 2016, 09:11:41  »

п.2.4.5 ПУЕ Допускається прокладання СІП на стінах будинків і споруд...
Автор: grun
« : 05 Квітень 2016, 09:10:01  »

п.2.3.25 ПУЕ Допускається прокладати КЛ способом підвішування на стальному канаті...
п.2.3.28 ПУЕ На територіях промислових підприємств КЛ можна прокладати ... по стінах будівель...
Автор: emigrant-l
« : 04 Квітень 2016, 11:40:05  »

Здравствуйте!
Прошу помощи в решении такого рода вопроса.
У заказчика есть существующие строения на территории производства (все здания нежилые и грубо говоря взрыво/пожаро безопасные). Имеет желание разместить в крышах некоторых зданий модули солнечной электростанции. КТП 10/0,4 кВ, на которую пердполагается выдавать мощность находится через одно здание от того, где размещается оборудование. Чтобы минимизировать работы по нарушению текущего благоустройства он желает линию 0,4 кВ переменного тока от кабельной сборки инверторов до КТП проложить по фасаду соседнего отдельностоящего здания. В одном случае прокладывается СИП 4х70, в другом кабель 4х240...
Вопрос следующего характера: Допускает ли нормативная документация прокладку воздухом по фасадах соседних зданий? Не сквозь здание, а по фасаду. Уже несколько раз перелопатил ПУЭ, не могу найти ничего такого...
Размещение объекта - Киевская область.
Собственник зданий на топосъемке согласовал такие трассы.