Автор: Сугор
« : 28 Грудень 2015, 21:43:01  »

Dmitrik, ну тогда 2х1000
Автор: Dmitrik
« : 28 Грудень 2015, 21:26:14  »

КТП отдельностоящая, поэтому трансы можно масляные
Автор: Сугор
« : 28 Грудень 2015, 21:05:46  »

Dmitrik, сухари 1000кВа не проходят по перегрузочной способности, поэтому 2х1250кВа. Хотя можно поговорить с производителями, возможно, если будет хорошая вентиляция, то они дадут гарантийное письмо и пройдет 2х1000кВа. можно еще попробовать пересчитать нагрузки, обычно они завышены, и попробовать втиснуться в 1100кВа
Автор: Dmitrik
« : 28 Грудень 2015, 20:15:42  »

Для жилого дома с паркингом необходимо построить двухтрансформаторную ТП. Расчетная мощность дома 1200кВт (в т.ч. паркинг 50кВт). Из них 1150кВт по 2 категории надежности, 50кВт по 1 категории. Какой мощности необходимо установить трансформаторы в КТП? Спасибо.