Автор: Roman3R
« : 13 Листопад 2015, 14:32:27 »можно ли по нормам применять провод 2,5 для заземления брони кабелейСНиП 3.05.06-85
3.258. Металлические оболочки и броня силовых и контрольных кабелей должны быть соединены между собой гибким медным проводом, а также с металлическими корпусами муфт и металлическими опорными конструкциями. Сечение заземляющих проводников для силовых кабелей (при отсутствии других указаний в рабочих чертежах) должно быть, кв.мм :
не менее 6 .......... для кабелей сечением жил до 10 кв.мм
10 ......... " " " " от 16 до 35 кв.мм
16 ......... " " " " " 50 до 120 "
25 ......... " " " " " 150 " 240 "