Автор: CC19
« : 12 Листопад 2015, 15:49:48  »

в которой есть вероятность появления газа ХЛОР
А как у вас с вероятностью появления водорода? Нам технолог сказал, что под потолком есть взрывоопасная зона согласно:
Quote (selected)
4.5.9. Приміщення виробництв, пов'язаних з газоподібним воднем, у яких технологічний процес з урахуванням дії природної витяжної вентиляції унеможливлює появу розрахункового надмірного тиску спалахнен-ня, що перевищує визначене галузевими нормами значення як під час нормальної роботи, так і в разі аварії чи виробничої неполадки, мають вибухонебезпечну зону класу 2 тільки у верхній частині приміщення від відмітки 0,75 м загальної його висоти від рівня підлоги, але не вище кранової колії, якщо така є (наприклад, приміщення електролізу води, зарядні станції тягових І стартерних акумуляторних батарей).
Также, нужно установить сигнализатор водорода, который будет отключать оборудование и включать аварийную вентиляцию.
Автор: Толя
« : 12 Листопад 2015, 15:28:41  »

Технолог ответил, что это нормальное помещение
В случае пролива гипохлорита включается вытяжная вентиляция
Ящики управления приняты в исполнении IP65
Перед входом на улице у двери  также предусмотрели кнопки управления вытяжными вентиляторами
Автор: grossel
« : 20 Жовтень 2015, 11:44:52  »

Если гипохлораторная используется для системы водоочистки и гипохлорат натрия является реагентом для стерилизации воды в конце обработки, перед подачей ее в распределительную сеть, то его вводят после разбавления в 100 раз. Вряд ли в помещении (при отсутствии склада, хранилища) при концентрации активного хлора до 0,125 и при рН ниже 9-10, будет какая-нибудь зона, хотя сигнализацию загазованности выполнять необходимо.
Я думаю, что в помещении следует применять кабели в полиэтиленовой оболочке без коррозийных покровов и поливинилхлоридных оболочек, корпуса распредщитков, пускателей и кнопок в пластиковых корпусах степенью защиты ІР54-ІР66, что-то типа КМПн (ІР55); КМИ10109-КМИ23211(ІР54); ПКЕ-222У1(ІР54), КУ-92 и т.п.
Автор: Толя
« : 20 Жовтень 2015, 08:05:59  »

Уважаемые Коллеги!
Предстоит выполнить комплект ЭМ для гипохлоритной, в которой есть вероятность появления газа ХЛОР
Порекомендуйте,пожалуйста марки кабеля и степень защиты оболочки электрооборудования (кнопки
ящики управления)
Заранее благодарен