Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: SmithDekh
« : 16 Жовтень 2015, 17:54:57  »

Спасибо,разобрался. :thumbsup:
Автор: grossel
« : 16 Жовтень 2015, 17:50:04  »

Плюс нужно учитывать: 2.3.134."У  траншеях,  трубах,  кабельних  спорудах  КЛ  з  одножильними
кабелями трьох фаз прокладають паралельно за двома схемами:  «у площині»  або
«у трикутник».
Відстань між кабелями в разі прокладання їх за схемою «у площині» має бути не меншою від діаметра кабелю, а навколо кабелів у цій площині не треба утворювати замкнутих контурів з магнітних матеріалів. Застосовувати кріплення, екрани, бандажі, хомути тощо з магнітних матеріалів, які утворюють навколо кабелю замкнутий контур,заборонено.
2.3.135. У разі прокладання кабелів за схемою  «у трикутник»  їх треба скрі­плювати стрічками, стяжками, хомутами або скобами. У разі прокладання кабелів у траншеї  під час  засипання ґрунтом  кабелі  мають залишатися  в  попередньому положенні  (за  схемою  «у трикутник»).  Для  забезпечення  цього  слід  підбирати належний крок скріплення".
Автор: Roman3R
« : 16 Жовтень 2015, 17:42:35  »

расстояние в просвете по горизонтали между сущ. кабельной линией 10 кВ из СПЕ и новой запроектируемой линией кЛ 10 кВ из СПЕ при их параллельной прокладке.
При прокладанні в грунті
ПУЕ
2.3.1. Ця глава Правил поширюється на силові кабельні лінії (КЛ) напругою до 330 кВ промислової частоти з одножильними або багатожильними кабелями з ізоляцією будь-якого типу, а також на контрольні кабелі.
2.3.61. У разі прокладання в траншеї двох КЛ відстань між ними визнача­ють як відстань у просвіті між кабелями двох КЛ з багатожильними кабелями або як відстань у просвіті між крайнім кабелем однієї КЛ з одножильними кабе­лями і найближчим кабелем іншої КЛ з одножильними чи багатожильними кабелями.
Відстань між КЛ у траншеї має становити не менше ніж:
-   0,1 м -  між силовими кабелями напругою до 10 кВ, а також між ними і контрольними кабелями;
Відстань між кабелями напругою до 35 кВ, які обслуговують різні організа­ції, або відстань від силових кабелів такої напруги до кабелів зв’язку має бути не меншою ніж 0,5 м. Цю відстань дозволено зменшувати до 0,25 м з урахуванням місцевих умов і  на підставі розрахунків електромагнітного впливу на кабелі зв’язку. При цьому має бути забезпеченим захист від пошкоджень у разі короткого замикання в одному із кабелів (прокладання в трубах, стійких до поширювання полум’я).


Автор: SmithDekh
« : 16 Жовтень 2015, 16:22:36  »

Здравствуйте, подскажите пожалуйста расстояние в просвете по горизонтали между сущ. кабельной линией 10 кВ из СПЕ и новой запроектируемой линией кЛ 10 кВ из СПЕ при их параллельной прокладке. И посылание на данный раздел в ПУЭ.