Автор: grossel
« : 07 Жовтень 2015, 17:07:18 »Если ТСН мощностью до 630 кВА с количеством масла менее 1 т, то маслосборник согласно ПУЭ не нужен (п.4.2.67. Для запобігання розтіканню масла і поширенню пожежі під час пошкодження маслонаповнених силових трансформаторів (шунтувальних реакторів) з кількістю масла понад 1 т в одиниці (в одному баку) потрібно застосовувати маслоприймачі з відведенням масла масловідводами в маслозбірники.
Согласно ДБН360-92* (редакция 2014г) п. 8.23* «Для повітряних і кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв (далі - електричні мережі) всіх напруг встановлюються охоронні і санітарно-захисні зони» в пределах которой запрещен монтаж и строительство инженерных сетей без согласования.
«Охоронні зони електричних мереж.. встановлюються за периметром трансформаторний підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв - на відстані 3 м від огорожі або споруди». Таким образом при монтаже подземных сетей они должны быть вынесены от установленного трансформатора на расстояние 5м (вызвано это также необходимостью учитывать наличие заземляющего устройства).
Расстояние от открыто проложенного газопровода. Здесь нужно учитывать назначение газопровода, магистральный и т.д., существующий или проектируемый, так как существующий газопровод тоже имеет свою охранную зону 10 м от оси газопровода.
Согласно ПУЭ п.4.5.12 НПАОП 40.1-1.32-01 зоны возле газопроводов не являются взрывоопасными, за исключением зон класса 2 в пределах 3 м по горизонтали и вертикали от запорной арматуры и фланцевых соединений. Для таких зон, расстояние должно быть согласно табл. 4.11 -12м (см. п.4.7.9 абзац 1)).
При установке ТП в зеленой зоне, должна быть поведена санитарная вырубка высоких насаждений, для исключения падения и повреждения ТП .
Согласно ДБН360-92* (редакция 2014г) п. 8.23* «Для повітряних і кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв (далі - електричні мережі) всіх напруг встановлюються охоронні і санітарно-захисні зони» в пределах которой запрещен монтаж и строительство инженерных сетей без согласования.
«Охоронні зони електричних мереж.. встановлюються за периметром трансформаторний підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв - на відстані 3 м від огорожі або споруди». Таким образом при монтаже подземных сетей они должны быть вынесены от установленного трансформатора на расстояние 5м (вызвано это также необходимостью учитывать наличие заземляющего устройства).
Расстояние от открыто проложенного газопровода. Здесь нужно учитывать назначение газопровода, магистральный и т.д., существующий или проектируемый, так как существующий газопровод тоже имеет свою охранную зону 10 м от оси газопровода.
Согласно ПУЭ п.4.5.12 НПАОП 40.1-1.32-01 зоны возле газопроводов не являются взрывоопасными, за исключением зон класса 2 в пределах 3 м по горизонтали и вертикали от запорной арматуры и фланцевых соединений. Для таких зон, расстояние должно быть согласно табл. 4.11 -12м (см. п.4.7.9 абзац 1)).
При установке ТП в зеленой зоне, должна быть поведена санитарная вырубка высоких насаждений, для исключения падения и повреждения ТП .