Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: grossel
« : 01 Жовтень 2015, 14:32:40  »

Юрий, поудаляй значки заземления на нейтральном N проводнике на схемах. Это выполняется в системе ТN-C c совмещенным РЕN проводником.
Если в приточной системе ПД1 основной вентилятор ПД1/1, а ПД1/2 резервный, то непонятно почему они работают одновременно, а при остановке основного отключается и резервный.
Мне кажется, что если ссылаешься на ящики управления Я5131, то и цифровая маркировка цепей управления на схемах должна соответствовать маркировке ящика и монтажных зажимов.
Опять же, при срабатывании теплового реле в схемах в автоматическом режиме, при отключеных ЭД вентиляторов будеть гореть сигнальные лампы, сигнализирующие, что вентилятор работает.
Автор: alex_sherbak
« : 01 Жовтень 2015, 10:15:59  »

А как в этой схеме осуществляется контроль выхода вентилятора на режим?
п.13.5.6 б) ДБН В.2.5-56:2014
Автор: Юрий
« : 30 Вересень 2015, 17:50:36  »

 ;)
Автор: saveleva
« : 30 Вересень 2015, 17:12:42  »

Очень нужна принципиальная схема управления двигателем вентустановки дымоудаления в паркинге. Управление: местное, дистанционное и автоматическое (от сигнала пожсигнализации). Поделитесь, пожалуйста, у кого есть подобная схема.