Автор: maxexter
« : 26 Травень 2015, 16:06:16  »

http://ecovotum.ru/ECOVOTUM_Commercial_offer_min.pdf Все это я взял отсюда, и хочу понять на сколько это реализуемо.
Автор: maxexter
« : 26 Травень 2015, 15:50:39  »

Данного рода проект прошел экспертизу и никаких вопросов не было. Её можно пройти даже с 8 кВт и без всякого щита. Всего лишь определив, что плита будет не 8,5 кВт, а 6,5 кВт коих на рынке много.
Автор: Sharfik
« : 26 Травень 2015, 11:20:22  »

И закладывания в проект ЭО квартирного ЭКО-щита комплектующимся реле распределения приоритета мощности, позволяющего отнести данный проект к "не типовому",
Эту сказку рассказывать экспертизе менеджер продажник будет?
Автор: maxexter
« : 26 Травень 2015, 02:07:01  »

Обсуждение трактовки Свода правил по проектированию жилых зданий 31-110. Выбор РАСЧЕТНЫХ НАГРУЗОК КВАРТИР типовых ЖИЛЫХ ДОМОВ для расчета нагрузки питающих линий, вводов и на шинах 0,4 кВ ТП от электроприемников квартир следующих определять по формуле:
Ркв =Ркв.уд. х n
где Pкв.уд. - удельная нагрузка электроприемников квартир, принимаемая по табл 6.1. в зависимости от количества квартир (n), присоединенных к линии (вводу ТП) и типа кухонных плит. И все это в АЛЬТЕРНАТИВУ расчета по табл. 6.2 и 6.3 с использованием коэффициентов одновременности и спроса.
И закладывания в проект ЭО квартирного ЭКО-щита комплектующимся реле распределения приоритета мощности, позволяющего отнести данный проект к "не типовому", использование которого позволяет подключать больше энергоемких потребителей не учтенных основным проектом и так используемых дольщиками по приоритетной схеме.
В нашем случае, применение ЭКО-щитов автоматически делает наш проект не типовым и по праву может считаться тем самым «местным условием», применяя которое мы можем смело уйти от привычного - типового расчета «удельной нагрузки электроприемников квартир».