Автор: Бригадир
« : 03 Вересень 2014, 17:40:19  »

Автор: grossel
« : 03 Вересень 2014, 16:52:04  »

Расчетная силовая нагрузка цеха, определяется по методу упорядоченных диаграмм. для этого электроприемники цеха разбиваются на две характерные группы:
а) электроприемники с переменным графиком нагрузки, у которых Ки<0,6;
б) электроприемники с практически постоянным графиком нагрузки, у которых Ки> 0,6.
При расчетах электрических нагрузок удобно пользоваться специальной таблицей. Средняя активная нагрузка за наиболее загруженную смену для каждой группы электроприемников определяется по формуле:
Рсм = Ки Рном. [кВт]
Средняя реактивная нагрузка за наиболее загруженную смену для каждой группы электроприемников определяется по формуле:
Q = Pсм tgf [кВAр]
Ки и соsf для каждого ЭП или группы ЭП принимаются по справочным данным. Средневзвешенный коэффициент использования определяется по формуле:
Ки.ср. = ∑Рсм./ ∑Рном.,
где ∑Рсм - суммарная средняя активная нагрузка за наиболее загруженную смену группы электроприемников цеха, кВт;
∑Рном. - суммарная установленная мощность группы электроприемников цеха, к Вт.
Коэффициент максимума активной мощности определяется по кривым или по таблице в зависимости от средневэвешенного коэффициента использования и эффективного числа элекггроприемников для данной группы.
При большом числе ЭП рекомендуется пользоваться упрощенными способами вычисления, допустимая погрешность которых лежит в пределах 10%.
Ниже во вложении посмотри методику расчета цеха, может это тебе поможет при расчете.
Автор: Sharfik
« : 03 Вересень 2014, 15:48:45  »

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=8
Самая простая  таблица нагрузок. Посмотри как она считает на щитах мощность и посмотри как считается полная мощность, что такое треугольник мощности.
Считать надо не только активную, но и реактивную нагрузку. А потом отдельно их расчетные значения сложить и из них получить коэффициент мощности.
Автор: airat_29
« : 03 Вересень 2014, 11:15:59  »

Подскажите,  как посчитать Средневзвешенный коэффициент мощности цеха. Допустим я посчитал активную нагрузку цеха. Чтобы посчитать полную мощность мне нужен этот коэффициент мощности. Считаю коэф. спроса