- 1.Извиняюсь за возможно глупый вопрос, но для включения/отключения 3-фазных ЭП, например кнопочными постами, необходимо производить разрыв/замыкание всех 3-ёх фаз?
- 2.Как вы считаете, возможно выполнить местное включение/отключение светильника и обогревателя двух-кнопочным постом так, чтобы одна кнопка включала/отключала светильник, а другая - обогреватель?
1. Нет кнопочный пост, в данном случае взрывозащищенный КУ-92, выполняет роль аппарата управления контактором ЭП, который действительно разрывает 3 фазы силовой цепи ЭП (см.схему во вложении).
2. Нет, так выполнить невозможно, да и не допустимо. Обогреватель должен запитыватся с отдельного автомата и управляться термостатом по по температуре в отаплеваемом помещении с целью экономии расхода электроэнергии.
Освещение должно выполняться отдельной группой со своего автомата. При наличии взрывоопасной зоны, выключатели управления освещения должны выносится за пределы этой зоны или управлятся со щитка рабочего освещения установленного за пределами взрывоопасной зоны..[/list]