Автор: Brailko
« : 15 Квітень 2014, 17:57:58  »

Спасибо
Автор: rga
« : 15 Квітень 2014, 12:59:05  »

Разве такой расчет необходим для данной работы?
В принципе, требование есть. Для промышленных предприятий - ДБН А.2.2-3:2012, Приложение Е. Нормы общестроительные, натянуть на АПС сложно, но они есть. Пишем так же, как написал grossel.
Для объектов непроизводственного назначения такого требования нет (Приложение Д). Так что можно отписываться.
Автор: grossel
« : 15 Квітень 2014, 09:32:03  »

Я в ПЗ в этом разделе пишу:
                                            7. Охорона навколишнього середовища
    У зв’язку з відсутністю шкідливих викидів у процесі нормальної експлуатації пожежної автоматики, заходи щодо охорони навколишнього середовища не передбачені.
Автор: Brailko
« : 14 Квітень 2014, 22:55:58  »

Уважаемые эксперты помогите пожалуйста. При прохождении экспертизы пожарной сигнализации комплекса состоящего из складов эксперт затребовал, что бы мы предоставили расчет по оценки влияния на окружающую среду. Разве такой расчет необходим для данной работы? Если нет, то помогите сформулировать грамотный ответ для эксперта