Автор: Лаврентий
« : 23 Лютий 2014, 13:53:27  »

дякую!!!
Автор: grossel
« : 23 Лютий 2014, 12:25:44  »

 Узел ответвления с арматурой NILED.
Автор: grossel
« : 23 Лютий 2014, 12:05:28  »

Соединяется как обычно ответвлением от магистральной линии: одина линия приходит на опору ответвления и уходит второй линией, если нужно конец второй линии соеденяется за опорой ответвления (в пролете). А третья линия присоединяется на опоре ответвления с помощью прокалывающих зажимов и закрепляется с помощью анкерного зажима.
 Я набросал пример с использованием арматуры Сикама по ответвлению третей линии и соединение второй линии, после опоры ответвления. Могу сбросить узел ответвления с арматурой NILED.
Автор: Лаврентий
« : 23 Лютий 2014, 10:59:34  »

Є лінія СИП 4х95 довжиною 200 м з КТП, інший кінець необхідно зєднати з двома СИП 4х50 тобто тройнік.
Яким чином зєднати їх?
Проковюючими можливо, але навантаження досить велике до 40кВат.