Автор: Сугор
« : 31 Січень 2014, 14:05:28  »

airat_29, а не проще ли использовать естественный заземлитель (фундамент)? На сколько я понимаю, встроенной ТП у Вас нет
Автор: grossel
« : 31 Січень 2014, 13:42:10  »

А зачем прямо в электрощитовой? Тем более, что вам размеры не позволят. Если бить заземляющий контур по серии 5.407-11, то расстояние между электродами должно быть не менее глубины заложения: круг В16-5 м, стальной уголок 50х50х5мм-3м. Бейте в проходе, в смежном помещении.., ближе к месту ввода инженерных сетей.
Автор: erika24
« : 31 Січень 2014, 13:17:25  »

Когда-то давненько делали глубинный заземлитель по просьбе заказчика :slap:
Автор: airat_29
« : 31 Січень 2014, 13:12:45  »

А можно ли делать контур заземления (заземляющие устройство) прямо в электрощитовой? УГолки прям там вбивать. Электрощитовая в подвальном помещениии.