Повідомлення в цій темі

Автор: Andrey60
« : 27 Січень 2014, 06:08:33  »

а огнестойкие кабели это какая марка?
например ВВГнг FRLS а если вы из России посмотрите ГОСТ Р 53315-2009 (с изм.) там все кабели прописаны куда и как применять :thumbsup:
Автор: DUGINA2
« : 27 Січень 2014, 02:46:36  »

Я так понимаю, что перед АВР нужно поставить счетчик, а огнестойкие кабели это какая марка? УЗО уберу перед насосной установкой. Спасибо, что не оставили без внимания! :)
Автор: Roman3R
« : 24 Січень 2014, 09:16:43  »

где ошибки мои
1. Система пожарной автоматики осталась вне зоны учета электроэнергии .
2. Применение УЗО в схеме питания насосной установки сильно увеличивает риск в ее безотказной  работе .
3. Почему не применены огнестойкие кабели в системе пожарной автоматикм ?
Автор: DUGINA2
« : 23 Січень 2014, 16:38:41  »

Прошу помощи уважаемые проектировщики, прикрепляю файл со своей работой, если не трудно посмотрите и скажите где ошибки мои. Главный вопрос куда  и как запитывать установку повышения давления воды и разводка кабеля шм1-шм2-ВУ-АВР-ТП???