Автор: Елена.Ш
« : 23 Січень 2014, 16:29:30  »

При пересечении, сближении и параллельном следовании от заземлителя или подземной части (фундаментов) опор до подземного газопровода, выдержите габарит. Для ВЛ до 20кВ - 5м. ПУЭ таб.2.5.51.
Автор: airat_29
« : 23 Січень 2014, 12:58:31  »

спасибо
Автор: Yurik
« : 20 Січень 2014, 14:56:48  »

airat_29, а зачем? Причем здесь пересечение с коммуникациями? Главное назначение анкерной опоры - натяжение провода. Если допустимый провис может быть получен промежуточной опорой, то зачем ставить анкер.
Автор: airat_29
« : 20 Січень 2014, 07:47:35  »

Скажите, пожалуйста, а необходимо ли закладывать анкерные опоры при пересечение вл с подземными коммуникациями (например газовая труба на глубине 1 м в земле). Когда газ проходит по воздуху, всегда закладываю анкерные опоры при переходе. а необходимо ли в ситуации с подземными коммуникациями???