Автор: Generator
« : 19 Січень 2014, 18:40:17  »

Я б еще на корень с трех умножил, чтоб точнее было.
SergyK, ну непридирайся ты.
Поспешил Бригадир, описАлся. Да что тут говорить, со всяким может такая причуда приключиться, я вот к примеру в пятницу после обеда простейшее уравнение сразу решить не смог (голова кругом от расчётов), благо коллега помог...
Марки кабеля нет, способа прокладки нет.
Исходя из того что КЛ существующая и кабель наверняка проверен по термической стойкости, то SergyK, правильно сказал - учитывайте материал кабеля + способ прокладки + ПУЭ = будет вам счастье результат :D.
Бригадир больше практик, нежели теоретик - проектировщик имхо.
Автор: SergyK
« : 18 Січень 2014, 21:59:08  »

Бригадир.
Я б еще на корень с трех умножил, чтоб точнее было.
Burbon.
Марки кабеля нет, способа прокладки нет.Мало написали.
Автор: Бригадир
« : 18 Січень 2014, 14:57:06  »

у меня кабель 95мм2 напряжением 10 кВ
Току всё равно по какому напряжению течь.
Нагрузка по стороне 10 кВ, 250 А.
2.5 МВА.
Автор: Burbon
« : 18 Січень 2014, 13:14:09  »

Добрый день, подскажите, у меня кабель 95мм2 напряжением 10 кВ. Меня интересует сколько можно посадить мощности на этот кабель? Нагрузка по стороне 10 кВ, 250 А.