Автор: grossel
« : 30 Грудень 2013, 10:07:33  »

Вряд ли получится выполнить переход проводом АС 50/8 на такое расстояние с использованием стоек по серии 3.407.1-143 выполнив требования ПУЭ-11 п.2.5.227; 2.5.231; 2.5.232; 2.5.233. Разве, что для I и II районов по ветровым нагрузкам с толщиной стенки гололеда не долле 10 мм. Большая стрела провиса при такой длинне пролета, необходимо считать обрыв провода в смежном пролете-будет ли выполнено требование по расстояниям согласно п.2.5.233 и таб.2.5.48, плюс большое напряжение в проводах линии. По монтажным таблицам не получаеться для большинства вариантов, да и нужно знать районы по климатологии.
Автор: sashkoMTM
« : 30 Грудень 2013, 08:05:55  »

Расстояние ... 115м
Краще виконати перехід по схемі т.п. 3.407.1-143.5.5
Автор: grossel
« : 27 Грудень 2013, 14:42:36  »

 Согласно монтажных таблиц расчета пролетов для опор  ВЛ-10кВ с неизолироваными проводами АС-50/8, с использованием переходных анкерных опор на базе стойки СВ 105-5 по серии 3.407.1-143, для пересечения инженерных сооружений расчитаных по ПУЭ (по картам климатических нагрузок)-нельзя.
Автор: Dmitrik
« : 27 Грудень 2013, 11:55:21  »

Возможно ли осуществить переход через реку, используя 2 анкерные опоры с укосом СВ105-5. Расстояние между анкерами 115м, провод 3хАС-50. Спасибо