Автор: DaDimoN
« : 13 Листопад 2013, 08:05:04  »

спасибо за идею, обговорю с гл.проектантом
Автор: boss
« : 12 Листопад 2013, 13:40:31  »

Лучше разбей на несколько ГРЩ. Каждое ГРЩ питать двумя кабелями (от разных ТП). В каждом ГРЩ 2 секции. Учет по каждому вводу.
Кабеля 0,4кВ нельзя садить на одну секцию от разных ТП.
Автор: DaDimoN
« : 12 Листопад 2013, 13:31:39  »

а, ну и по 4 линии выходит с каждой КТП потому что нагрузка 700 кВт, и в случае поломки одной КТП кабель должен выдерживать всю нагрузку
Автор: DaDimoN
« : 12 Листопад 2013, 13:29:25  »

Помогите с однолинейной схемой, надо подключить одного потребителя по 2 категории от двух ТП, вот как я это понимаю: (смотри вложенный файл)
не смотрите на качество и отсутствие элементов, мне нужно понять сам принцип подключения.