Автор: yuoras
« : 24 Вересень 2013, 21:29:37  »

Всё верно.
Пишите заявление на снятие пломб "Прошу направить инспектора для организации и проведения работ на проведение периодической поверки ТТ и ТН"
По 5-му пункту , всё зависит от диспетчерской службы и значимости РП.
Автор: Dim_Asia
« : 24 Вересень 2013, 16:19:20  »

К Вам на место Выедет лаборатория и призведет поверку

Спасибо за ответ!
Вся проблема в том, что РУ-10 кВ, где находятся ТТ и ТН на балансе К.Э., к тому же ячейки опломбированны.
И снять напряжение на ТТ и ТН без отключения питающих КЛ-10 кВ в РП невозможно (стоят перед выключателями напряжения).

Я так понимаю, что, для того что бы произвести проверку ТТ и ТН мне необходимо:
1. Написать длинное письмо в район кабельных сетей К.Э. Согласовать дату и время отключения первой КЛ-10 кВ.
2. Работники К.Э. после отключения на РП срывают свои пломбы, открывают свою ячейку в нашем РУ-10 кВ.
3. После этого, сотрудники лаборатории (например ДП "Укрметртестстандарт") производят поверку ТТ и ТН.
4. Далее все пломбируется обратно, составляются соответствующие акты, включается линия и т.д.
5. По второй линии 10 кВ все тоже самое, только в другой день.
Исправьте меня пожалуйста, если где-то ошибся!

Спасибо!
Автор: shtuch1
« : 23 Вересень 2013, 14:49:00  »

К Вам на место Выедет лаборатория и призведет поверку
Автор: Dim_Asia
« : 23 Вересень 2013, 14:41:00  »

Здравствуйте!

Пришло время производить поверку ТТ и ТН на большом предприятии в Киеве, учет стоит со стороны 10 кВ.
Подскажите пожалуйста:
1. Как осуществляется поверка?
2. Как производится учет э.э. в период без ТТ и ТН?
Спасибо откликнувшимся!!!