Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: f4nt0m
« : 30 Серпень 2013, 21:13:51  »

Возможно пукт ПУЭ 2.3.17 окажется полезным, в нем об этом напрямую ничего не сказано, но упоминается что если сеть может работать в этом режиме более 8 ч, необходимо применять более высокий класс изоляции кабеля.
Еще есть такая инструкция  - "Типова інструкція з компенсації ємнісного струму замикання на землю в електричних мережах 6 - 35 кВ" НДІЕнергетики, 1998, была когда то ее ксерокопия, но сейчас найти не могу.
Автор: Андрюха РЗА
« : 30 Серпень 2013, 09:26:43  »

Там ток замыкания на землю составляет несколько апмер, в отличии от токов 3-фазных и 2-фазных к.з., измеряемых в Килоамперах
Автор: holodnjak
« : 30 Серпень 2013, 08:06:49  »

Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів Розділ ІV п. 1.28. В електричних мережах напругою 6 кВ - 35 кВ допускається робота із заземленою фазою; при цьому працівники повинні приступити до пошуку місця замикання негайно і усунути його в найкоротший строк.
Автор: Alphabravo
« : 30 Серпень 2013, 06:42:56  »

Уважаемые форумчане, подскажите в каком нормативе написано, что в сети с изолированной нейтралью однофазное замыкание на землю не является аварийным режимом?