Автор: ВВГ
« : 29 Серпень 2013, 17:19:39  »

згідно з ДСТУ 2272  шлях евакуації - шлях до евакуювального виходу з будь-якої точки приміщення, будівлі або споруди.
Тоді, фактично, санвузол теж є "точкою приміщення" і, відповідно, частиною шляху евакуації. Чи я помиляюсь, де знайти істину?
Фактично в проекті кабель я вже заклав ВВГнг-нд, але переріз його 95мм.кв., і замовник очевидно хоче зекономити, тому йому потрібно надати докази обґрунтованості даного вибору. Кабель прокладається через приміщення коридору бань, тренажерні зали (прохідні, площа близько 300м.кв.) та стояк в приміщенні басейну.
Автор: Roman3R
« : 29 Серпень 2013, 17:02:02  »

В яких нормах про це можна почитати?
ДБН В.2.5-23:2010
п.4.36
к) кабелі та проводи, прокладені на шляхах евакуювання та каналах і шахтах інженерних комунікацій, прилеглих до шляхів евакуації, повинні бути ...(дальше за текстом іде мова про кабелі з маркуванням "нд")
Примітка 1. Шлях евакуації – згідно з ДСТУ 2272.
Автор: Firetuf
« : 29 Серпень 2013, 16:55:18  »

ВВГ,  ні, не дозволяється. Читайте відомчий ДБН зі змінами та доповненнями, а також 23-ій.  @>--
Автор: ВВГ
« : 29 Серпень 2013, 16:38:26  »

Підкажіть будь-ласка, чи дозволяється прокладати кабель ВВГнг (не нг-нд) у тренажерних залах? В яких нормах про це можна почитати?