Автор: SKIner
« : 23 Липень 2013, 07:40:57  »

Нужно ли присоединять корпуса электродвигателей (нормально не находящиеся под напряжением) насосов к стальной полосе 4х40, если питающий кабель 3-х или 5-ти проводный (TN-C-S).
Автор: SKIner
« : 23 Липень 2013, 07:37:48  »

СНиП 3.05.06-85
3.253. Монтаж шунтирующих перемычек на трубопроводах, аппаратах, подкрановых путях, между фланцами воздуховодов и присоединение сетей заземления и зануления к ним выполняется организациями, монтирующими трубопроводы, аппараты, подкрановые пути и воздуховоды.

А в проекте внутреннего электрооборудования в разделе "уравнивание потенциалов" это должно быть отражено?
Автор: Roman3R
« : 22 Липень 2013, 16:08:00  »

нужно ли подключать к ней металлический трубопровод водопровода (как в общественных и жилых зданиях на вводе в здание), вент. короба и что-нибудь ещё
СНиП 3.05.06-85
3.253. Монтаж шунтирующих перемычек на трубопроводах, аппаратах, подкрановых путях, между фланцами воздуховодов и присоединение сетей заземления и зануления к ним выполняется организациями, монтирующими трубопроводы, аппараты, подкрановые пути и воздуховоды.
Автор: SKIner
« : 22 Липень 2013, 15:41:21  »

Коллеги, если кто разрабатывал электроснабжение очистных или насосных, то подскажите:
1. Я от заземляющего устройства здания (включает в себя и заземлитель здания и заземлитель молниезащиты объединённый в один контур) тяну по стене цеха ст. 4х40, попутно присоединяя к ней стальные части корпусов  электропривода насосов и другого оборудования, нормально не находящиеся под напряжением и лотки для прокладки эл. кабелей - вопрос - нужно ли подключать к ней металлический трубопровод водопровода (как в общественных и жилых зданиях на вводе в здание), вент. короба и что-нибудь ещё, что я забыл упомянуть? :)