Автор: Андрюха РЗА
« : 17 Травень 2013, 10:16:00  »

Спасибо, Андрей! Возьму по максимуму, т.к. расчетных данных нет...приятно услышать совет от старого сослуживца по киевпроекту)
Да всегда пожалуйста ;)
Обращайся!
Автор: Eltrans
« : 15 Травень 2013, 20:45:17  »

Спасибо, Андрей! Возьму по максимуму, т.к. расчетных данных нет...приятно услышать совет от старого сослуживца по киевпроекту)
Автор: Андрюха РЗА
« : 15 Травень 2013, 12:08:24  »

по 10 кВ сборные шины не зависят от мощности транса, и  Al-5х50 (как в типовом на 1000 кВа) пройдет почти наверняка. Нужно еще термику глянуть.
По 0,4 кВ нужно знать расчетный ток в п/а режиме на трансе - по нему можно посмотреть. Но скорее всего это будет либо 3х(Al-120х10мм) - 4100 А, либо 2х(Cu-120х10мм) - 4100 А.  2х(Cu-100х10мм) - 3610 А и 3х(Al-100х10мм) - 3650А ,  - скорее всего будет маловато.
Автор: Eltrans
« : 14 Травень 2013, 22:21:15  »

Друзья, помогите, кто-то, наверное, сталкивался: пристроенная ТП-2х1600 кВА (ТМЗ) к производственному цеху - какие брать сборные шины на стороне ВН и НН?