Повідомлення в цій темі

Автор: V.D.
« : 24 Лютий 2013, 19:44:51  »

А пробивной предохранитель , устройство контроля изоляции ?
Автор: PrepsuPatha
« : 22 Лютий 2013, 08:35:23  »

Соединение обмоток ТСНов - "звезда"- "треугольник"
Если на стороне НН треугольник, то нейтраль изолированная. Тогда 220 В обеспечивается линейным напряжением, а заземляется только корпус трансформатора.
какие дополнительные меры безопасности необходимы (если необходимы)-
Меры безопасности - замена защитно-коммутационных аппаратов (предохранителей на стороне ВН и автоматического выключателя или предохранителей на стороне НН) на соответствующие новой мощности трансформатора.
Автор: inspektorpo
« : 21 Лютий 2013, 21:18:35  »

Если не ошибаюсь СН переменного тока работают на  напряжении 380/220 В с заземленной нейтралью.
Автор: V.D.
« : 21 Лютий 2013, 18:52:23  »

Доброго времени суток . Есть подстанция. На этой подстанции установлены ТСНы 6/0,23 кВ, скажем еще в 60-х годах. Для организации Щита собственных нужд необходимо заменить ТСНы на большую мощность , но с таким же вторичным напряжением (такие требования- связно с релейкой и т д ) Соединение обмоток ТСНов - "звезда"- "треугольник". Теперь вопрос - какая система заземления применяется и какие дополнительные меры безопасности необходимы (если необходимы)- Ваше мнение ?