Берете план объекта, идете к технологу и решаете следующие вопросы:
1. категория помещений - где В, где Д, где нет категории;
2. определяете вид работ (нужно для расчета освещенности);
3. берете технические данные по оборудованию (мощности, количество, предполагаемый план расположения);
4. уточняете существующие электрические мощности объекта, кабельные трассы, способы прокладки и т.д.
5. все выше перечисленное (мощности, люксы по освещенности и т.д.) оформляете в техническое задание (задание на проектирование) - это обязательное условие;

Итого:
- большинство помещений у Вас будет кат. В;
- кабель - только с индексом нг, ШВВП, ПВС - не используется;
- все электрооборудование (включая светильники) для кат. В - с соответствующей степенью защиты;
- стараетесь по максимуму вынести все электрощиты, распредщиты за пределы помещений с кат. В;
- прокладывать можно в трубах (но физически тяжело), можно собрать лоток над оборудованием (нужно только просчитать высоту подвеса - чтобы не мешала в работе), в лоток уложить кабель, НО лоток обязательно заземлить;
- по периметру объекта на высоте 0,7 проложить шину заземления 40х4, обеспечить заземление всего оборудования, контур заземления - по месту, в зеленой зоне. К шине присоединить все коробки металлических дверей, ворот и т.д.;
- по освещению можно взять DiaLux с каталогом Ватры (Тернополь), у них есть светильники со степенью защиты, использовать их в расчете (но народ жалуется, что их тяжело взять на внутреннем рынке, да и цены кусаются). По крайней мере - с их помощью можно определить требуемое количество светильников. Лампы - с электронной пускорегулирующей аппаратурой, закрытые, подвесить можно на тросах (не обязательно цеплять на потолок - бывает высота цеха 5-6 метров, реальная рабочая высота 2,5, и для создания требуемой освещенности в случае подвеса светильников на уровне 3,0 м их нужно в два раза меньше, чем если бы их подвесить на потолок)
- требование к аварийному освещению нужно проверить - нужно ли оно вообще (в зависимости от количества работающего персонала, архитектурной части фабрики);
- ДНАОП 40.1-1.32-01 уже давно не действует, вместо них НПАОПы;
- по поводу кабель-ростов - на ТФ Кабель дает своим клиентам бесплатное приложение к AutoCAD по проектированию кабельных лотков - BAKS CAD, там вшита база всех элементов, проектируется очень легко, все виды, включая и 3D.
- основные документы: ДБН В.2.5-27-2006, ДБН В.2.5-28-2006, НПАОП 40.1-1.21-98, РТМ 36.18.32.4-92*, ДСТУ Б А.2.4-19-2008, ПУЭ, еще должно что то быть ведомственное...
Автор: uksusXIII
« : 06 Лютий 2013, 15:14:51  »

Сейчас в закрытых помещениях вся проводка (кроме освещения) идет под полом в трубах. Производство хотят расширять, при этом станки будут передвигаться, будут добавляться новые. Заказчик хочет сделать воздушную проводку в лотках выше станков.

Если есть возможность попасть на эту фабрику на монтаж лотков,то помогу с проектом кабеленесущих систем на продукции Обо Беттерманн. Каталоги ОВО знаю практически наизусть. Фото работ с лотками(мои проекты)в архиве МЕДИА посмотрите http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=16 . Пишите в личку!
Автор: Roman3R
« : 05 Лютий 2013, 22:01:02  »

Нужны нормы
Подивіться ВНТП 13-92 , ОНТП 02-94 а також ПУЕ ДНАОП 40.1-1.32-01
Автор: cherkas
« : 05 Лютий 2013, 20:06:36  »

Здравствуйте. Раньше не сталкивался, нужны нормы для деревообрабатывающей фабрики. Способы прокладки кабелей, основное аварийное освещение, степень защиты, категория помещений и т.д.

Коротко:
Имеется действующая фабрика, на нее приходят стволы дуба далее идет распиловка, сушка, складирование заготовки, производство продукции (паркет, мебель...), складирование готовой продукции.

Сейчас в закрытых помещениях вся проводка (кроме освещения) идет под полом в трубах. Производство хотят расширять, при этом станки будут передвигаться, будут добавляться новые. Заказчик хочет сделать воздушную проводку в лотках выше станков.

Нужны нормы, кто знает подскажите пожалуйста.

Спасибо.