Автор: rga
« : 09 Жовтень 2012, 12:21:57  »

Нет, такого ограничения у нас нет.
Есть другие. Необходимость тушения в производственных помещениях зависит от общей пожарной нагрузки. А огнестойкость кабеля зависит от степени его важности во время пожара.
Автор: Jmen
« : 09 Жовтень 2012, 12:07:41  »

Суть в том что кабель без огнестойкой изоляции можно прокладывать в производственных помещениях, при соответствующей системе пожаротушения. согласно пункта 10.26 НТП-99
Автор: rga
« : 09 Жовтень 2012, 11:58:07  »

Разве что в каких-либо ведомственных нормах. К примеру, есть нормы для кабельных туннелей энергетических предприятий. Так там - дренчера.
А в общих нормах есть, например:
ДБН В.2.5-56
Таблица В.2
12.2.4   Кабельні канали, кабельні підвали, кабельні тунелі вздовж стан¬цій, кабельні поверхи. Кабельні колектори наземних об'єктів та електродепо   
АПС - При пожежному навантаженні менше 180 МДж/м2
АПТ - При пожежному на-вантаженні більше 180 МДж/м2   

а также
п.13.2 - простори за підвсними стелями   
п.1.6 - пом.ввода кабелей, шахты и т.п

В общем, почтайте Таблицу В.2 и Таблицу В.1, начиная с п.11.

Без понимания конкретной ситуации, помочь сложно.
Автор: Jmen
« : 09 Жовтень 2012, 11:36:34  »

Помогите пожалуйста! в НТП-99 есть такой замечательный пункт : 10.26. При невозможности выполнения не распространяющих горение потоков и при прокладке в наиболее загруженном поперечном сечении производственного помещения до 350 кабелей (в том числе не более 200 силовых) следует предусматривать средства пожаротушения кабельных потоков (переносные, передвижные, стационарные).


Есть ли такой пункт в наших нормах?