Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: uksusXIII
« : 15 Січень 2013, 19:37:27  »

Всё очень чётко описано в МЭКовском ГОСТе пункт 2.6.1
http://www.docload.ru/Basesdoc/11/11299/index.htm#i108784
При аварийном освещении не должны применяться люминесцентные лампы со встроенным стартером- коими описанные Вами и являются... :thumbsup:

В ГОСТе написано так:
22.6.1 Люминесцентные лампы, используемые в светильниках аварийного освещения, должны зажигаться в этом режиме без помощи стартеров тлеющего разряда, указанных в МЭК 60155*. При аварийном освещении не должны применяться люминесцентные лампы со встроенным стартером.
Вопрос: "Где вы видели в светильнике с четырехпиновой лампой такие стартеры?" Я ставил филипсовские светильники с четыех- и двухпиновыми лампами, пришедшие из-за "бугра", уже оборудованные аккумом. Я думаю на Филипсе сотрудники в курсе европейских требований.
Автор: Artem BS
« : 15 Січень 2013, 17:07:01  »

Всё очень чётко описано в МЭКовском ГОСТе пункт 2.6.1
http://www.docload.ru/Basesdoc/11/11299/index.htm#i108784
При аварийном освещении не должны применяться люминесцентные лампы со встроенным стартером- коими описанные Вами и являются... :thumbsup:
Автор: uksusXIII
« : 27 Листопад 2012, 22:38:58  »

возьми тут: http://awex.eu/ru/pobierz/automatycznie-zapisany-szkic/ есть практически для всех типов светильников, с различными ПРА и лампами. Лично я ставил и на четырехпиновые Филипсовские давнлайты.
Автор: Kea
« : 28 Серпень 2012, 14:46:32  »

Доброго времени суток.

А подскажите, может кто встречал блоки аварийного питания для 2pin лампы?
Были установлены светильники  DLG 226 с цоколем G24-d3 (не G24q) и лампой  Philips 26w/840/2pin, а теперь требуется подобрать к ним блок аварийного питания. Стандартный ES1 к ним не подходит..
Заранее спасибо за любую помощь.