Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Yurik
« : 04 Липень 2012, 10:38:11  »

Dmitrik, на опоре ответвления ставиться УОК (ТП 3.407.1-143.1.15), в 10 метрах опора с разъединителем и переход на КТП.
Автор: Dmitrik
« : 04 Липень 2012, 10:00:38  »

как сделать отпайку от этой опоры по воздуху?
КТП я могу поставить только 20м от этой опоры
Автор: Yurik
« : 04 Липень 2012, 09:52:22  »

Dmitrik, лучше конечно воздух, на анкерной опоре ответвитель, рядом опора с разъединителем и переход на КТП. Если кабель - разъединитель на анкерной опоре, потом муфта на этой же опоре.
Автор: Dmitrik
« : 04 Липень 2012, 09:41:26  »

Как сделать отпайку от такой опоры для подключения КТП 1000кВА 10/0,4кВ?
Как лучше кабелем или воздушкой?
КТП устанавливается 20м справа от этой опоры (см. фото)