Заземляющего проводника нет,я установил УЗО.Друго варианта нет.Нет возможности протянуть РЕ проводник .Хоть какая то защита даже если будет ток утечки то сработает УЗО.
Не буду рассказывать о том что по нормам нужно 3-х жильный кабель и о том что под штукатурку ППВ нельзя. И еще, не знаю что у вас за нагрузка, но для быта сечение 1,5 выбирают только для освещения. По нагрузке - при температуре наружного воздуха +25 максимально допустимый ток в вашем случае 18А. Т.е. меньше 18А можно нагружать, больше нельзя.
Добрый вечер специалисты.Выручайте простой вопрос но не могу определиться .Ситуация следующая проложен кабель под штукатуркой 2х1,5 ППВ .Нагрузка 3 кВт.І=3000/220 В=13,63 А какой выбрать кабель.По пуэ 2х1,5 подходит выдерживает 18 А.Но мне утверждают что это при температуре жил кабеля 60 градусов,что тогданадо брать 2х2,5.