Автор: RUSLAN11111
« : 02 Червень 2012, 13:48:53  »

Заземляющего проводника нет,я установил УЗО.Друго варианта нет.Нет возможности протянуть РЕ проводник .Хоть какая то защита даже если будет ток утечки то сработает УЗО.
Автор: RUSLAN11111
« : 02 Червень 2012, 13:46:24  »

опуски от распред коробки до розетки 2х1,5 мм2,а от автомата до коробки 2х2,5.Нагрузка кабель для обогрева пола .
Автор: boss
« : 01 Червень 2012, 22:51:02  »

Не буду рассказывать о том что по нормам нужно 3-х жильный кабель и о том что под штукатурку ППВ нельзя. И еще, не знаю что у вас за нагрузка, но для быта сечение 1,5 выбирают только для освещения.
По нагрузке - при температуре наружного воздуха +25 максимально допустимый ток в вашем случае 18А. Т.е. меньше 18А можно нагружать, больше нельзя.
Автор: RUSLAN11111
« : 01 Червень 2012, 21:15:29  »

Добрый вечер специалисты.Выручайте простой вопрос но не могу определиться .Ситуация следующая проложен кабель под штукатуркой 2х1,5 ППВ .Нагрузка 3 кВт.І=3000/220 В=13,63 А какой выбрать кабель.По пуэ 2х1,5 подходит выдерживает 18 А.Но мне утверждают что это при  температуре жил кабеля 60 градусов,что тогданадо брать 2х2,5.