Автор: Stradivary
« : 11 Травень 2012, 18:05:22  »

Хорошая система. Сам с ней работал. А по поводу одного ПИ, есть же и письмо на сайте Болида о разрешении...
Автор: Есперасна
« : 02 Травень 2012, 15:21:32  »

Спасибо большое
Автор: sbal
« : 23 Квітень 2012, 14:57:06  »

Есперасна,  Вам сюда:форум  www.0-1.ru Там найдете все ответы с учетом всех нюансов
Автор: Есперасна
« : 23 Квітень 2012, 14:38:12  »

Помогите разобраться Можно ли поставить датчики Датчики ДИП-34а и С2000-ИП по одному в помещение? или все таки нужно ставить минимум два?
согласно СП.5.13130
13.3.2 В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ».

13.3.3 В защищаемом помещении или выделенных частях помещения допускается устанавливать один автоматический пожарный извещатель, если одновременно выполняются условия:
а) площадь помещения не больше площади, защищаемой пожарным извещателем, указанной в технической документации на него, и не больше средней площади, указанной в таблицах 13.3 - 13.6;
б) обеспечивается автоматический контроль работоспособности пожарного извещателя в условиях воздействия факторов внешней среды, подтверждающий выполнение им своих функций, и формируется извещение об исправности (неисправности) на приемно-контрольном приборе;
в) обеспечивается идентификация неисправного извещателя с помощью световой индикации и возможность его замены дежурным персоналом за установленное время, определяемое в соответствии с приложением О;
г) по срабатыванию пожарного извещателя не формируется сигнал на управление установками пожаротушения или системами оповещения о пожаре 5-го типа по [15], а также другими системами, ложное функционирование которых может привести к недопустимым материальным потерям или снижению уровня безопасности людей.