Автор: physieker
« : 05 Травень 2012, 13:46:26  »

поставь розетки в бокс (возможно запирающийся). выкраси его в красный цвет. внутри будут розетки без УЗО - для пожарных нужд
Автор: maik
« : 04 Травень 2012, 23:51:50  »

 Что значит наглухо к щитку? У меня подключение от распредщита до блока управления воротами  у ворот напрямую, откуда это утверждение? То что стационарное оборудование? А  про розетки противопожарного  оборудования прописано в п.6.27 СНиП21-02-99
Автор: Shturman
« : 04 Травень 2012, 16:48:13  »

А что это за "розетки противопожарного оборудования"? Для какого именно оборудования?

А распашные ворота подключить наглухо к рапредщитку. Тогда можно ставить просто автомат а не узо.
Автор: maik
« : 19 Квітень 2012, 04:27:09  »

 Форумчане ! обращаюсь к вам  с таким вопросом: как  выполнить два противоречивых пункта гл.7 ПУЭ. Проект гаражей- боксов для частных лиц,требуется установка  розеток противопожарного оборудования и электрофицированные распашные ворота. Пункт7.1.81 запрещает установку УЗО в этом  случае,а п. 7.1.82 обязывает установку узо на линиях, питающих розетки вне помещений! Как быть и каким кабелем  выполнить подключение данного оборудования? Гаражи в двух уровнях ,на 51 бокс. ;)