Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: rga
« : 17 Квітень 2012, 09:28:59  »

А каким веществом модули заполнять, порошок?

Почтайте здесь
http://eom.com.ua/index.php?topic=5122.0
http://eom.com.ua/index.php?topic=9644.new#new
http://eom.com.ua/index.php?topic=10550.msg75375#msg75375  где-нибудь с поста 5-го

А на бюджетном объекте сам бог велел государственные нормы выполнять :)
Автор: Gogymen
« : 13 Квітень 2012, 17:11:08  »

Спасибо за ответ
Все бы ничего но школа бюджетный обьект и установки типа Ансул не покатят, да еще непонятна сертификация етой установки в Украине
Накопал тут.В указанном перечне (НАПБ Б.06.004-2005) в табл. 1 есть п. "1.21 Предприятия общественного питания", в котором сказано, что автоматическими установками пожаротушения подлежат оборудованию "Кухонное оборудование - при количестве посадочных мест более 50
1.24. Для тушения пожаров при загорании жира в зонах с кухонным оборудованием (плиты; сковороды; вертикальные, угловые, цепные печи; шашлычные печи с использованием газа, дерева, угольных камней; фритюрницы; жаровые шкафы; "китайские котлы" и др.; системы вентиляции; вытяжные трубы и шкафы) ДОПУСКАЕТСЯ использовать автоматические модульные установки локального пожаротушения То есть, оборудовать однозначно надо, но при этом ДОПУСКАЕТСЯ использовать автоматические модульные установки локального пожаротушения (или, проще говоря, самосрабатывающие (без станции пожаротушения) установки.
А каким веществом модули заполнять, порошок?
Автор: sbal
« : 13 Квітень 2012, 16:52:56  »

Gogymen, экспертиза права.
Есть школа на 600 учеников, есть в ней пищеблок
назначение разное.
Жир возгорается вне зависимости в каком заведении кухня, в ресторане ли, школе ли, заводсткой столовой ли... .
Почитайте ДБН В.2.2-9, в приложении примечания. Сей ДБН действует, не только ДБН-56 нужно руководствоваться.

1. типа Ансул (по форуму в поиск), выбор за Вами.
2. Нет. Да и вообще, в ресторанах надо, а в школе - отписаться? Дети же! Думать не о деньгах надобно прежде всего.

Автор: Gogymen
« : 13 Квітень 2012, 16:02:55  »

Доброго времени суток коллеги!
Пожарная експертиза забивает гвоздь
Есть школа на 600 учеников, есть в ней пищеблок, там есть кухня то да се,там есть обедний зал на 200 посадочных мест
Ссылаясь в замечании на пункт 7.1.5 ДБН В.2.5-56_2010, експертиза требует пожаротушение на кухне.
Но ,согласно таблице В1 пункту 7.3 Загольноосвітні школи місткістю 360 учнів і більше напротив обладнання будинку АСПГ стоит прочерк
Внимание вопрос
1. Если делать пожаротушение то какое?
2. Можно отписаться от пожаротушения ссылаясь на таблицу В1 пункта 7.3, или ето пустая трата времени и соглашаться на пожаротушение.
Спасибо коллеги. beer