Автор: Firetuf
« : 13 Липень 2012, 10:41:41 »А вот например, если сделать разводку аварийного освещения в металлических трубах, то можно согласно ДБН спокойно вместо огнестойких кабелей Е30 прокладывать обычные, ВВГ например?!- конечно нет. Мет/труба позволяет уйти от Д2-Т1, вопросов нет, но не обеспечивает целостность электрической цепи во время пожара. А согласно ДБН, огнестойкость кабельной линии достигается двумя путями:
1. Огнестойкий кабель + огнестойкие несущие системы + огнестойкие соединения/разветвления + огнестойкие строительные конструкции.
2. Обычная кабельная линия защищенная механически от прямого воздействия огня, в соответствии с требуемыми Е30 или Е90: зашито необходимым количесвтом материала (напр. тот же гипсокартон), прокладка в земле на определенной глубине, замоноличено в строительную конструкцию, опять же под определенным слоем цемента...