Автор: yuoras
« : 30 Вересень 2012, 21:12:15 »Спасибо, отвечаю взаимностью 

2. Он не настолько богат, что бы покупать дешевые вещиУверен, потребляется ну половина мощности!!!!.
Понимаю, эти люди как правило не волокут в этом, а деньгами сорят приличноЯвно хозяин, олигарх (или типа "Элита")а мне такие Заказчики нравятся.
Круто же , люди живут.
с ними приятно работать
Да как же в сторону ?.ППЭЭ никто не отменял.И чем он там занимается с такой мощностью?.вот теперь мы уходим в сторону.
Кстати , с такой мощностью
Все потребители электрической энергии с присоединенной мощностью более 150кВт и среднемесячным
потреблением более 50тыс.кВт*час обязаны установить локальное оборудование сбора и обработки
данных (далее ЛОСОД) или автоматизированную систему коммерческого учета электрической энергии
(далее АСКУЭ) ― это требование Правил пользования электрической энергией (далее ППЭЭ).
Но продолжу.
Представьте себе и освещение улицы порядка 700метров посадил на свой счетчик
и последнее:
Дизельную электростанцию 350кВт поставил, так на всякий случай, вдруг свет пропадет![]()
![]()
На такую мощность , любое обленерго заставило бы свою ТП купить
И частный дом 357кВт![]()
![]()
И к подбору автоматического выключателя и кабельной линии, особенно на малые токи, необходимо подходить более щепетильно. Метод "Научного тыка" полагаю не совсем корректенТак же, к реактивке ничего не имеет общего.
И частный дом 357кВтТак это не дом![]()
![]()
хозяин один
Отопление -Это чисто индуктивная нагрузкаЧитаем , что такое индуктивная и ёмкностная нагрузки
Вы хотели сказать активная нагрузка?
Простите.Ну , например реактивки!
Я не понял вопрос.
Не могли бы вы уточнить его?
Чем мощности квартиры отличаются от более мощных нагрузок? Там действуют другие законы физики и электротехники?
как результат Вы должны получить, что при 20А можно применять автомат с характеристикой "С", а при 25А с характеристикой "В"можно более щепетильно объяснить, как полное сопротивление петли фаза-ноль связано с времятоковой характеристикой автоматического выключателя
Попробуйте учесть следующие параметры.Вот это всё для больших мощностей, а для квартиры.....
1. Нагрузка максимальная и минимальная.
2. Токи рабочие. Не забудьте соs φ, если есть реактивная составляющая.
3. Сечение кабеля.
4. Потери по напряжению и в % соотношении.
5. Как следствие расчет полного сопротивления "Петли фаза-ноль"
6. Отключающую способность автомата.
как вариант предложил рассмотреть отвлеченные условия.... на пару сот киловатт.