Автор: rga
« : 15 Квітень 2013, 15:46:09  »

А в чем вопрос?
Автор: misterx
« : 15 Квітень 2013, 15:34:26  »

Кто-то уже имел дело с извещателем оптико-электронным дымовым ИСТА-Д (Подтверждено испытаниями (4 категория жесткости Н=300А/м постоянного и 650А/м кратковременного воздействия электрического поля)?
Автор: rga
« : 10 Квітень 2013, 16:07:21  »

А по поводу наводок - витую пару экранированную заложу.
ПУЭ  2011
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка 
взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5
и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих  цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки
с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
Автор: olena24
« : 10 Квітень 2013, 15:32:45  »

olena24  ДРЛ это наверное Артон-ДЛ?
Витую пару по кругу от БП к БИ тянуть. Как правило, в ЗРУ что либо проложить по стене - это проблема из-за плотного расположения оборудования и особенно шин.
Да и к наводкам он весьма чувствителен.
Тогда уж лучше DOP-40R   Polon Alfa. Дороже, зато поставил напротив извещателя отражатель, и всего делов.



ДА, он. Там ЗРУ с двумя выходами на противоположных стенах, к выходам полюбому придется тянуть оповещение, вот и витая пара вместе с этими кабелями будет в металл. трубе.   А по поводу наводок - витую пару экранированную заложу.
Автор: Перке
« : 10 Квітень 2013, 14:55:36  »

olena24  ДРЛ это наверное Артон-ДЛ?
Витую пару по кругу от БП к БИ тянуть. Как правило, в ЗРУ что либо проложить по стене - это проблема из-за плотного расположения оборудования и особенно шин.
Да и к наводкам он весьма чувствителен.
Тогда уж лучше DOP-40R   Polon Alfa. Дороже, зато поставил напротив извещателя отражатель, и всего делов.

Автор: olena24
« : 10 Квітень 2013, 14:50:54  »

Собственными глазами видел в ЗРУ  СПД-3, СПД3.2, СП-4Т  - стоят, работают, ложняков нет.
А не знаете, какая ЗРУ, какие напряжения? У нас вот актуальна на 330кВ. И в ПЗ на объект написано, что на площадке напряженность эл.поля не превышает 5кВ/м (!)


ЗРУ 6кВ
Автор: Перке
« : 10 Квітень 2013, 14:50:41  »

На ПС начиная от 6кВ до 330кВ - был.
На ЗРУ больше чем 35кВ не был.
Автор: olena24
« : 10 Квітень 2013, 14:49:04  »

olena24 и что, Вам хватает для как минимум двух зданий (ОПУ и ЗРУ) 7 шлейфов (Тирас-8П)?
Это должны быть очень маленькие ОПУ и ЗРУ.


Хватает, как раз 7 шлейфов. Опу маленькое, а в ЗРУ  - одно помещение, защита его обеспечивается 2-мя шлейфами с ДРЛ.
Автор: rga
« : 10 Квітень 2013, 14:45:54  »

Собственными глазами видел в ЗРУ  СПД-3, СПД3.2, СП-4Т  - стоят, работают, ложняков нет.
А не знаете, какая ЗРУ, какие напряжения? У нас вот актуальна на 330кВ. И в ПЗ на объект написано, что на площадке напряженность эл.поля не превышает 5кВ/м (!)
Автор: Перке
« : 10 Квітень 2013, 14:33:19  »

olena24 и что, Вам хватает для как минимум двух зданий (ОПУ и ЗРУ) 7 шлейфов (Тирас-8П)?
Это должны быть очень маленькие ОПУ и ЗРУ.

Кстати, есть еще один нюанс.

ДБН В.2.5-56:2010
Приложение В, Таблица В.2

7.      Производственные помещения
7.40  Помещения масляных выключателей, трансформаторных камер, распределительных устройств до 1000 В, которые расположены в производственных, административных и других зданиях.
При массе масла менее 60 кг - СПС
При массе масла более 60 кг - АПСТ

Еще может встать вопрос о подпольном пространстве в помещении ГЩУ (подвод кабелей).

rga - по поводу извещателей в ЗРУ.
Собственными глазами видел в ЗРУ  СПД-3, СПД3.2, СП-4Т  - стоят, работают, ложняков нет.
Автор: rga
« : 10 Квітень 2013, 13:12:42  »

 
Заказчик в задании пишет что "Помещения, в которых электромагнитные поля и наводки превышают уровень, установленный ГОСТ 23511-79 — отсутствуют".
М-да...

ГОСТ 23511-79
РАДИОПОМЕХИ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ОТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ В ЖИЛЫХ ДОМАХ ИЛИ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ К ИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

Настоящий стандарт распространяется на электротехнические устройства (далее - электроустройства) бытового, коммунального и медицинского назначений, эксплуатируемые в жилых домах или учреждениях (предприятиях), электрические сети которых подключены к сетям жилых домов, и устанавливает нормы и методы измерений индустриальных радиопомех (далее - радиопомехи) в полосе частот от 0,15 до 1000 МГц.

Ну-ну...
При отсутствии указанных приборов, такие помехи точно отсутствуют. За реальные помехи заказчик ответственности не несет  :)
Автор: olena24
« : 10 Квітень 2013, 12:50:30  »

народ, а что, ТПП спокойно вытягивает RS-485???
У olena24 остался только один прибор, так что в рс-485 необходимость отпала!
П.С. Производители оборудования ИСО "Орион" говорят что ихний интерфейс может работать на телефонной "лапше", но в рекомендациях пишут про витую пару!
в RS485 необходимость отпала и в взаиморезервировании тоже.

olena24, интересно, а какие извещатели Вы ставите в ЗРУ? Там же бешеные киловольты и напряженности поля? Или есть опыт, что что-то уже давно стоит и исправно работает?
К слову, по таблице В2 ДБН В.2.5-56:
п.1.2 Закриті розподільні пристрої і приміщення для встановлення трансформаторів на електроснанціях - ПТ независимо от площади.


Опыта в эксплуатации нет, он в некоторые проекты уже залаживали артоновские ДРЛы, предполагается, что будет просто в обслуживании. Заказчик в задании пишет что "Помещения, в которых электромагнитные поля и наводки превышают уровень, установленный ГОСТ 23511-79 — отсутствуют".
А в п.1.2  - требование к электростанциям, а у нас - подстанция. В ЗрУ располагаются транс-ры, но они меньшей мощности и напряжения, чем написано в 1.8.
Автор: rga
« : 10 Квітень 2013, 12:13:02  »

народ, а что, ТПП спокойно вытягивает RS-485???
Бывало, использовали. Требования к кабелю шины обычно есть в паспорте прибора.
Автор: misterx
« : 10 Квітень 2013, 11:57:23  »

народ, а что, ТПП спокойно вытягивает RS-485???
У olena24 остался только один прибор, так что в рс-485 необходимость отпала!
П.С. Производители оборудования ИСО "Орион" говорят что ихний интерфейс может работать на телефонной "лапше", но в рекомендациях пишут про витую пару!
Автор: Firetuf
« : 10 Квітень 2013, 11:54:07  »

От Тирас 8П прокладываем кабель ТПП 10х2
народ, а что, ТПП спокойно вытягивает RS-485???