Автор: Андрюха РЗА
« : 12 Травень 2011, 09:49:21 »Русс, да, тут речь шла именно о встроенных ТП. И поэтому единственный пункт ПУЕ, который тут актуален - это именно 4.2.119 с расстояними до стен.
4.2.112. Расстояние в свету между установленными под открытым небом трансформаторами определяется технологическими требованиями и должно быть не менее 1,25 м.Насколько я понимаю, это не относится к ЗТП 10/0,4кВ
...
4.2.113. Между установленными под открытым небом силовыми трансформаторами напряжением 110 кВ и выше единичной мощностью 63 МВ • А и более...
Русс, Просто в Украине сейчас действует редакция 2009гЯ понимаю!!! Тогда пункты 4.2.112 и 4.2.113 (читать до конца и посмотреть на название подраздела)
4.2.233. Расстояние в свету между открыто установленными трансформаторами должно быть не менее 1,25 м.Русс, а можно уточнить номер пункта и дату издания, а то у меня:
4.2.233. Пневмосеть должна сооружаться по кольцевой схеме, разделенной на отдельные участки с помощью запорных вентилей.
речь о растояниях между подстанциями
4.2.138. Требования, приведенные в 4.2.139-4.2.148, распространяются на РУЭти пункты были взяты из старого ПУЕ-86 из раздела "Внутрицеховые трансформаторные подстанции", а там в цехах всегда творилось что попало. И к обычным встроенным ТП эти пункты применять нельзя!!!!
и ПС напряжением до 35 кВ, расположенные в производственных помещениях.
Понимаешь там то в начале говорится оИнтересный пункт, но как-то очень странный.перечитал весь пункт и кажется понял, что они имели в виду - ИМХО речь о растояниях между подстанциями с сухими трансформаторами, а не между трансформаторами в пределах подстанции
4.2.141. Установку КТП или силовых трансформаторов в производственномИ поэтому я так понимаю это все-таки о трансах. А в данном контексте меня фраза
помещении необходимо выполнять с соблюдением следующих требований:
...
...их мощность, количество, расстояния между ними, а также этаж их установки не ограничиваются.вводит в ступор.
Интересный пункт, но как-то очень странный.перечитал весь пункт и кажется понял, что они имели в виду - ИМХО речь о растояниях между подстанциями с сухими трансформаторами, а не между трансформаторами в пределах подстанции