Автор: Sergey U.
« : 26 Березень 2011, 05:57:22  »

offtop:
исполняется 26 лет
Андрей, поздравляю тебя с днем рождения. Перспективных работ, надежных заказчиков и исполнения желаний!
Автор: Sergey U.
« : 25 Березень 2011, 21:45:59  »

И еще нужно знать, нормируется ли расстояние от подземных метал. резервуаров до молниеотводов
Не встречал ограничения, ИМХО как для сооружения/фундамента 1м думаю достаточно
Автор: *Андрей*
« : 25 Березень 2011, 21:43:54  »

только я резервуары заземляю в двух местах, т.е. тяну по две полосы на резервуар от кнотура
Да, это я тоже где-то встречал в нормах, нужно посмотреть где. И еще нужно знать, нормируется ли расстояние от подземных метал. резервуаров до молниеотводов.
Автор: Sergey U.
« : 25 Березень 2011, 21:29:12  »

Завтра мне исполняется 26 лет
:thumbsup:
откуда спрашивается столько энтузиазма
зарабатываешь на подарок наверное ;)
Хух...пересчитал.
вроде все так;), только я резервуары заземляю в двух местах, т.е. тяну по две полосы на резервуар от кнотура (не помню от куда, но всегда так делаю)!
Автор: Sergey U.
« : 25 Березень 2011, 20:04:27  »

на плане накрывает (ro=9.6м)
дык r0 это ведь на уровни земли ???

Тогда высота двух стержней выходит минимум по 14м!!
возможно! я бы посчитал, но пока нет времени!
Автор: *Андрей*
« : 25 Березень 2011, 18:30:00  »

И Андрей, скажи что-то я не понял, на чертеже, в плане, у тебя зона защиты молниеотводов не накрывает всю взрывоопасную зону кл.2! Так ли это?
на плане накрывает (ro=9.6м)
И почему на поперечном разрезе у тебя взрывоопасная зона со скошенными углами в верхней части, ведь должен быть цилиндр!?
А вот это верно, так мне дали. Там действительно должен быть цилиндр (прямоугольник)! Что-то я вообще запутался... Тогда высота двух стержней выходит минимум по 14м!!
Автор: Sergey U.
« : 25 Березень 2011, 17:56:11  »

не надо перегибать палку
согласен с erika24, всегда применяю высоту цилиндра 2,5м и вопросов не было у экспертов, а лишние метры молниеотвода ни кому не надо!  ;)

И Андрей, скажи что-то я не понял, на чертеже, в плане, у тебя зона защиты молниеотводов не накрывает всю взрывоопасную зону кл.2! Так ли это? И почему на поперечном разрезе у тебя взрывоопасная зона со скошенными углами в верхней части, ведь должен быть цилиндр!?
Автор: Anatoliy57
« : 25 Березень 2011, 13:41:05  »

Когда то скачивал для примера.
Автор: NeON2K
« : 25 Березень 2011, 12:16:52  »

оптимальный вариант, по-моему будет двойной стержневой молниеотвод!

согласен, 2 стержня по дальним сторонам... Я тоже сейчас расчеты прикину...


...спустя 5 минут :

два молниеприемника по 14 метров каждый :)

Автор: NeON2K
« : 25 Березень 2011, 12:15:31  »

*Андрей*, нееее-а, я понял, почему у меня так получилось, я посчитал зону над клапанами R=5v H=2.5м!!! При расчете H=5м высота молниеприемника получается 19 метров ;)
Автор: *Андрей*
« : 25 Березень 2011, 11:58:09  »

Я сейчас расчитаю оптимальную высоту молниеприемника и оптимальное расположение
NeON2K, оптимальный вариант, по-моему будет двойной стержневой молниеотвод!
Сейчас рассчитаю и выложу!
По правде говоря, у меня почему-то получается молниеприемник 17 м
ты учел только 4 дыхательных клапана, а их 5!
Автор: NeON2K
« : 25 Березень 2011, 11:57:44  »

По правде говоря, у меня почему-то получается молниеприемник 17 м  :-[

Автор: erika24
« : 25 Березень 2011, 11:11:27  »

предусматривать предохранительный клапан
вот сначала надо с технологом разобраться, а не горячится
Автор: Yurik
« : 25 Березень 2011, 10:27:02  »

Нашел норматив "АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НПБ 111-98*" (Российский)
http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5455/index.htm
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
"4.2. Контроль герметичности межстенного пространства двухстенных резервуаров может проводиться путем непрерывного автоматического контроля избыточного давления инертного газа в межстенном пространстве резервуара с помощью соответствующего датчика-сигнализатора давления.
Величина избыточного давления инертного газа не должна превышать 0,02 МПа. Для предотвращения превышения избыточного давления инертного газа в межстенном пространстве резервуаравеличины 0,02 МПа необходимо предусматривать предохранительный клапан."
Но, точное значение, должен давать технолог, это его задача. А ответы технологов: "не знаю, сами разбирайтесь", это все равно, что ответ электрика: "сечение кабеля выбрать самому".
Автор: NeON2K
« : 25 Березень 2011, 10:19:09  »

Я сейчас расчитаю оптимальную высоту молниеприемника и оптимальное расположение