Автор: 3oloS
« : 21 Травень 2009, 10:13:54  »

Цитата: Сугор
ZoloS9479, документик :    ГКД 34.21.260-2003
Сугор, спасибо, я в курсе, в той моей ссылке эта же инструкция
Автор: Сугор
« : 20 Травень 2009, 20:02:00  »

Цитата: Electrician
или вопросительный знак в конце моего предположения об этом не говорит?

Electrician, Извини, протупил
ZoloS9479, документик :    ГКД 34.21.260-2003
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=537
Автор: aleks
« : 20 Травень 2009, 14:38:35  »

то, о чем говорит Electrician, это случай, когда кабель проложен в п/э трубах, в месте поворота установлено колено....
кто знает стоимость п/э труб и а/ц? чтоб сравнить?
Автор: Electrician
« : 20 Травень 2009, 10:10:12  »

Цитата: Сугор
Electrician, как ты себе это представляешь? в месте поворота кабель будет присыпан землей (это где-то 0,5м).
Во-первых, я себе этого не представляю
Quote (selected)
ставим муфту и тянем обратно?
или вопросительный знак в конце моего предположения об этом не говорит?
Во-вторых, какая земля? Тот документ, который я упомянул, и который
Quote (selected)
описывает выполнение поворота на 90 градусов
говорит о повороте в трубе
Автор: мадо
« : 20 Травень 2009, 08:50:59  »

2.3.83 ПУЭ
При прокладке на глубине 1—1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских электросетей) допускается не защищать от механических повреждений.

Тоисть за городом почемуб и не положить сигнальную ленту.  ???
Иннструкия http://vikleon.com.ua/normativy.html
Автор: 3oloS
« : 20 Травень 2009, 08:45:14  »

Цитата: sashkomtm
а документик?

http://eom.com.ua/index.php/topic,1777.msg10658.html#msg10658
Автор: мадо
« : 20 Травень 2009, 08:13:34  »

Сигнальная лента допускается где малая вероятность проведения земельный работ. Тоисть гдето по полям,  лесам вдоль дорог  поза населённых пунктов
Автор: sashkoMTM
« : 20 Травень 2009, 07:59:41  »

Цитата: Сугор
есть документ который рекомендует использовать сигнальную ленту вместо кирпича, но не везде...
а документик?
Автор: Сугор
« : 19 Травень 2009, 20:13:20  »

sashkomtm, Кирпичь никто не запрещал, есть документ который рекомендует использовать сигнальную ленту вместо кирпича, но не везде...
Автор: Сугор
« : 19 Травень 2009, 20:11:02  »

Не понимаю, зачем труба? прошу сослаться на нормы, где написано, что необходимо кабель прокладывать под стоянкой в трубе. При прокладке в трубе допустимый ток кабеля берется как для воздуха.
Цитата: Electrician
с другой стороны - пробой в середине кабеля, тянем кабель в какую то сторону, ставим муфту и тянем обратно?
Electrician, как ты себе это представляешь? в месте поворота кабель будет присыпан землей (это где-то 0,5м).
Автор: Electrician
« : 19 Травень 2009, 15:08:45  »

http://www.abn.ru/catalog/dkc/dst2.shtml последний абзац рекомендует на поворотах колодцы, однако четвертый абзац пункта 2.2 описывает выполнение поворота на 90 градусов. Вроде 40 метров для такой трубы как бы и не очень много, а с другой стороны - пробой в середине кабеля, тянем кабель в какую то сторону, ставим муфту и тянем обратно?
Автор: hi_tech
« : 19 Травень 2009, 13:36:41  »

Я считаю необходимо заложить в ПНД трубе (типа как у ДКС), потому как вскрывать потом метры асфальта и восстанавливать покрытие - будет намного дороже.
Если поворот трассы небольшой, то наверное можно и без него, но с другой стороны исходя из опыта прокладки телефонных кабелей в трубной канализации правильней конечно ставить колодцы на поворотах.
Автор: aleks
« : 19 Травень 2009, 13:30:33  »

20 метров - поворот 90 град - 20 метров-ввод в щитовую
Автор: aleks
« : 19 Травень 2009, 13:28:24  »

без поворота не обойтись, ситуация не позволяет...
на сколько я понимаю, установка колодца не обезательна, или есть какие-то нормы, которые обязывают это?
Автор: sashkoMTM
« : 19 Травень 2009, 13:26:27  »

Цитата: Сугор
вместо кирпича использовать сигнальную ленту
слышал (не лично) от одного проектанта, что сейчас какими-то норм. документами запрещено использовать кирпич. Можно только сигнальную ленту. Кто-нить что слышал? Или бред полнейший?
Сори, что в этой теме.