Автор: Fogoso
« : 25 Березень 2015, 14:19:40  »

grossel,
Ваша правда. Беру свои слова назад.
Автор: grossel
« : 25 Березень 2015, 14:02:34  »

Где такое написано? В Додатке Д.3 в колонке 1 "Групи споживачів електроенергії" смотрим "Житло І виду за поз.1.4 табл.3.1" для одной квартиры-12кВт и т.д. Житла 3-го вида не бывают средней площадью 70м.кв., как правило это индивидуальное жилище (котедж) большой площади, уровень электрофикации не ограничен и определяется заказчиком (п.3.7 ДБН).
Автор: Fogoso
« : 25 Березень 2015, 13:45:52  »

grossel,
Додатк Д.3 для жител 3 виду. Тут 1 вид и III, IV уровень электрофикации. Расчет по таблице 3.1+примечание 4.
И на однокомнатную квартиру - трехфазный ввод? Расчетная мощность будет меньше 11 кВт. Ваши предложения...
Автор: grossel
« : 24 Березень 2015, 17:32:04  »

Прочитал и со своей проблемкой: жилой дом (9-12 этажей) на этаже по 8 квартир (3-1-1-2, 2-1-1-3). Два стояка, два этажных щитка. По заданию заказчика - квартиры с электроплитами, емкостными водонагревателями (в 3х комнатных квартирах по 2 шт.), электрическими полотенцесушителями (по заданию 1 кВт), возможность установки бытового кондиционера и какая получается мощность на вводе и какое напряжение выбрать? В подъездах 77, 77, 53 и 44 квартиры?
Нагрузки считаем на стояках согласно рекомендаций Додатка Д.3 ДБН В.2.5-23-12кВт на квартиру, при мощности больше 11кВт, согласно  ДБН В.2.5-23-напряжение выбираем 380В. Рассмотрим подъезд, где самое большое количество квартир-77 шт., на 2 стояка с этажными щитами в подъезде получим: 39 и 38 квартир соответственно. Тоесть согласно Д.3 это 92,5кВт (151,2А) для 39 квартир и 90,82кВт (148,5А) для 38 квартир с учетом коэффициента одновременности. Автоматы защиты стояков на ВРУ выбираем с расцепителями 160А, что допускают НД (<250A).
Автор: Fogoso
« : 24 Березень 2015, 13:56:49  »

Прочитал и со своей проблемкой: жилой дом (9-12 этажей) на этаже по 8 квартир (3-1-1-2, 2-1-1-3). Два стояка, два этажных щитка. По заданию заказчика - квартиры с электроплитами, емкостными водонагревателями (в 3х комнатных квартирах по 2 шт.), электрическими полотенцесушителями (по заданию 1 кВт), возможность установки бытового кондиционера и какая получается мощность на вводе и какое напряжение выбрать? В подъездах 77, 77, 53 и 44 квартиры?

Автор: Bobertigra
« : 23 Березень 2015, 16:34:10  »

CC19, ну в Днепре пока согласовывают. Но в домах, которые мы проектируем для киевской области уже не проходит.
Автор: CC19
« : 20 Березень 2015, 18:22:33  »

По ТУ 200кВт

Ток 330А (при cos 0.92). При автоматах 200, можно отбирать больше (теоретически) на  200+200-330=70А, или на 42кВт больше. У вас без проблем согласовывают такие уставки автоматов? Спрашиваю потому что у нас доходит до маразма, Обл пытается ограничить мощность выданную по ТУ вводными автоматами, т.е. чтоб сумма токов уставок автоматов была не больше (не намного больше) чем расчетный ток на дом. http://eom.com.ua/index.php?topic=18075.msg127824#msg127824 http://eom.com.ua/index.php?topic=16202.msg118387#msg118387
Автор: Bobertigra
« : 20 Березень 2015, 13:27:44  »

Какие автоматы на вводах, и какая расчетная мощность по ТУ?
По ТУ 200кВт, расчетная 165кВт, расчетный ток вводов 166А и 172А автоматы по 200А, в ТП автоматы 320А, при токе в аварийном режиме 290А.
Автор: CC19
« : 20 Березень 2015, 13:04:26  »

На вводе вру автоматы по расчетному току, устройств ограничения мощности не потребовали.
Какие автоматы на вводах, и какая расчетная мощность по ТУ?
Автор: grossel
« : 20 Березень 2015, 12:51:23  »

Знакомое мне все это, я доказал, что это расчетная мощность на квартиры на вводе в здание с учетом коэффициента одновременности, на отдельном стояке она будет своя, в этажном щите с учетом подключаемых квартир своя, а при вводе в квартиру согласно табл.3.1 п.1-5 кВт для одной квартиры при любом раскладе. Теперь основная задача и требования Обла, ограничить потребляемую мощность квартиры путем установки аппарата защиты с соответствующим расцепителем (25А) на вводе в квартиру перед счетчиком, ну и соответствующий разрешенной мощности расцепитель (вставка) на вводном ВРУ.
Автор: Bobertigra
« : 20 Березень 2015, 12:39:56  »

Уставкой автоматов. Для квартир 1-го вида 1-го уровня электрификации - 25А. На вводе вру автоматы по расчетному току, устройств ограничения мощности не потребовали.
Автор: CC19
« : 20 Березень 2015, 12:26:25  »

Ну ясно, типичный бред Обла :) Ну а проект согласовали, как тогда ограничили мощность согласно ТУ?
Автор: Bobertigra
« : 20 Березень 2015, 12:23:04  »

CC19, Ну до счетчика в моем случае не дошло. В моем случае при заключении договоров с собственниками квартир обла взяла расчетную мощность дома, разделила ее на кол-во квартир и в договора вписала мощность 1,2кВт на квартиру. Специалистов там не было, поэтому я в течении двух недель рассказывал им как считать по дбн.
Автор: CC19
« : 20 Березень 2015, 12:12:58  »

budiwell, Bobertigra, можно по подробней, какие счетчики ограничивают мощность вводные на ВРУ или квартирные?
получается что у людей от 2х до 5 кВт на квартиру
Почему 2кВт?, по т.3.1 минимум 5 кВт!
Автор: Bobertigra
« : 20 Березень 2015, 10:36:23  »

программисты обл энерго забили ЭТИ показания в ограничения в счётчик..и получается что у людей от 2х до 5 кВт на квартиру
Прошел это в Днепре, две недели ездил на Ленинградскую к Кучерявому в обнимку с ДБН и расчетами, доказывал свою правоту. Доказал :D