Автор: 3oloS
« : 12 Червень 2013, 14:56:42  »

Автор: Елена.Ш
« : 12 Червень 2013, 14:53:45  »

Какой % запаса для кабеля? Берем 10%, попытались найти документ, не нашли. Голый провод для ВЛ до 20кВ - 4,5%, для 35кВ - 2,5% (ДБН Д2.2-33-99 п.1.3.2.5). Может кто подскажет информацию по кабельной продукции!
Автор: alex_user
« : 27 Травень 2013, 09:42:51  »

Спасибище!
Автор: Roman3R
« : 27 Травень 2013, 09:36:39  »

Какой процент запаса обычно нужно брать
Якщо керуватися офіційними чинними нормами :
СНиП 3.05.06-85
3.59. Кабели следует укладывать с запасом по длине 1-2 %. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля "змейкой", а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса.
Укладывать запас кабеля в виде колец (витков) не допускается.
Плюс на відходи . ДБН Д.2.3-8-99
Талиця 2   п.6. Кабели всех марок и сечений   2%
Автор: alex_user
« : 27 Травень 2013, 09:09:35  »

Добрый день.
Есть вопрос:
кабельная трасса длинной 156 м, в лотке, есть подъемы и опуски, изгибы и повороты трассы.
Какой процент запаса обычно нужно брать % для учёта "виляния" кабеля в лотке и какой % запаса?
Спасибо.
Автор: rga
« : 10 Липень 2012, 12:55:59  »

На скільки мені відомо в ПУЕ це не прописано

Ну вот же (ПУЭ новый, 2010):

1-2%, п. 2.3.16 ПУЕ.

Автор: Roman3R
« : 10 Липень 2012, 12:32:33  »

Это значит, что мне лень лезть в ПУЭ и смотреть номер пункта.
На скільки мені відомо в ПУЕ це не прописано , але є інші нормативні документи .
СНиП 3.05.06-85 .
3.59. Кабели следует укладывать с запасом по длине 1-2 %. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля "змейкой", а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса
ДБН Д.2.3-8-99
Таблица 1- Нормы отходов материальных ресурсов, не учтенных в нормах на монтаж оборудования
      6   Кабели всех марок и сечений   2%
      8   Провода всех марок сечением до 10 мм2 включительно   3%
      9   Провода всех марок сечением свыше 10 мм2   2%
Письмо Госстроя СССР № 89-Д от 17 декабря 1979 г. "О сокращении норм расходования кабельной продукции".
 В котором предлагается уменьшить с 8% до 6% надбавку к общей проектной длинне электрических кабелей на изгибы, повороты и отходы.
Автор: rga
« : 10 Липень 2012, 11:46:18  »

а что значит +2% -по п...
Это значит, что мне лень лезть в ПУЭ и смотреть номер пункта.  :)
Автор: Karpov.mel
« : 10 Липень 2012, 09:45:59  »

А от эспертизы интересно будут вопросы, если я так понял что 2% берет сметчик на отходы, проектировщик должен закладывать в проект свои 4% на всю длину кабеля
Проверяется исключите6льно экспериментально.
Сомневаюсь, что эксперт начнет пересчитывать Ваши метры. Вот УБОП или как там это сейчас называется....
Чтоб уменьшить количество вопросов, напишите в записке или в "Примечаниях" спецификации - "+2% по п.... ПУЭ, +2% - по п......."
Про ПУЭ понятно, а что значит +2% -по п... "5лет условно ::)"
Автор: Karpov.mel
« : 10 Липень 2012, 09:44:21  »

Karpov.mel, еще обрати внимание на то что кабель отпускают строительными длинами.
http://leg.co.ua/info/kabeli/stroitelnye-dliny-kabeley.html. Врядли Вам продадут 52,5м или 364м кабеля. Обычно в спецификации в единицах измерения длины кабелей указывают км

На данный момент, в наше время сколько закажиш столько и превезут с сертификатом на данную длину
Автор: Karpov.mel
« : 10 Липень 2012, 09:38:14  »

Нет, Вы не путайте проектировщика и сметчика. Проектировщик закладывает свое, а сметчик добавляет исходя из требований НД, ну не сколько добавляет сколько контролирует АВК (которая в свою очередь заточена под действующие НД) с выходными документами. Я бы точно смог ответить на Ваш вопрос, проконсультировавшись со сметчиком, но эта должность во время кризиса была у нас сокращена и до сих пор не восстановлена.
У нас есть сметчик и у него по АВК берется 2% на отходы, а значит по выше указанному Госстрою СССР на изгибы, повороты остается 4%. Просто как к этому отнесется экспертиза, вот в чем вопрос? "Просто кто проверяет сами незнают" потому что не определенных одыкватных НД для проектировщика по электроснабжению. И еще вопрос не косающейся теме неподскажите как и где узнать по поводу сертификата на проектирования электрики, есть он или еще в зародыше?
Автор: Сугор
« : 09 Липень 2012, 17:37:48  »

Karpov.mel, еще обрати внимание на то что кабель отпускают строительными длинами.
http://leg.co.ua/info/kabeli/stroitelnye-dliny-kabeley.html. Врядли Вам продадут 52,5м или 364м кабеля. Обычно в спецификации в единицах измерения длины кабелей указывают км
Автор: rga
« : 09 Липень 2012, 17:04:14  »

А от эспертизы интересно будут вопросы, если я так понял что 2% берет сметчик на отходы, проектировщик должен закладывать в проект свои 4% на всю длину кабеля
Проверяется исключите6льно экспериментально.
Сомневаюсь, что эксперт начнет пересчитывать Ваши метры. Вот УБОП или как там это сейчас называется....
Чтоб уменьшить количество вопросов, напишите в записке или в "Примечаниях" спецификации - "+2% по п.... ПУЭ, +2% - по п......."
Автор: oipop
« : 09 Липень 2012, 17:01:00  »

Нет, Вы не путайте проектировщика и сметчика. Проектировщик закладывает свое, а сметчик добавляет исходя из требований НД, ну не сколько добавляет сколько контролирует АВК (которая в свою очередь заточена под действующие НД) с выходными документами. Я бы точно смог ответить на Ваш вопрос, проконсультировавшись со сметчиком, но эта должность во время кризиса была у нас сокращена и до сих пор не восстановлена.