Автор: KSENY
« : 13 Грудень 2011, 15:46:30  »

Всем спасибо! Читаю  :)
Автор: Torro
« : 13 Грудень 2011, 15:07:34  »

Про ОПН еще написано в "ДСТУ Б В.2.5-38-2008 Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд"
8.5 Пристрої захисту від імпульсних перенапруг (ПЗІП)  и Приложение У
Автор: IgorS
« : 13 Грудень 2011, 13:19:06  »

KSENY, ПНАОП 40.1-1.32-01
ПРАВИЛА БУДОВИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК.
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УСТАНОВОК
п. 2.3.8 При питании однофазных потребителей от многофазной сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении допустимого уровня напряжения, возникающего из-за асимметрии нагрузки после обрыва PEN проводника, N или совместного PEN. Выключение следует выполнять на вводе в здание, например, воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя с помощью реле контроля напряжения. В этих случаях необходимо предусматривать выключение как фазного L, так и нулевого рабочего N проводников.
Може це підійде?
Автор: sashkoMTM
« : 13 Грудень 2011, 13:03:53  »

Anatoliy57, яким чином
А от изолятора ввода вы в какую линию переходите?

 стосується питання 
А кто-нибудь ставит на вводе ЩОВ (частного дома) перед вводным автоматом ОПН?


KSENYhttp://eom.com.ua/index.php?topic=9489.msg67595#msg67595
Автор: Anatoliy57
« : 13 Грудень 2011, 12:57:43  »

1. Магистраль ВЛ - участок линии от питающей трансформаторной подстанции до концевой опоры.
К магистрали ВЛ могут быть присоединены линейные ответвления или ответвления к вводу.
2. Линейное ответвление от ВЛ - участок линии, присоединенной к магистрали ВЛ, имеющий более двух пролетов.
Ответвление от ВЛ к вводу - участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима (изолятора ввода)
.

А от изолятора ввода вы в какую линию переходите?



Автор: KSENY
« : 13 Грудень 2011, 08:03:12  »

Прошу прощения, опечатка, реле напряжения после автомата и стоит  :-[

переходе воздушной линии в кабельную
у меня воздушная линия в кабельную не переходит...что тогда?
Автор: Anatoliy57
« : 13 Грудень 2011, 02:05:28  »

ПУЭ
2.4.38. При переходе воздушной линии в кабельную металлическую оболочку
кабеля необходимо присоединять к РEN-проводнику. Кроме того, в месте перехода
ВЛ (ВЛИ) в кабель в каждой фазе должны быть установлены вентильные 
разрядники или ограничители перенапряжения (ОПН).

Поставьте реле напряжения после автомата
Автор: KSENY
« : 13 Грудень 2011, 01:45:05  »

Поставили в проекте жилого дома реле напряжения, перед автоматом,
эксперт прямо на чертеже написал "это не автомат"...
Что мне ему ответить? Подписать ниже "я знаю"? :D

А кто-нибудь ставит на вводе ЩОВ (частного дома) перед вводным автоматом ОПН?
Автор: Anatoliy57
« : 17 Жовтень 2011, 00:25:12  »

Вот мы и пришли к итогу заземление
А от скачков ставлю обычно РН.
Не люблю стабилизаторы.
Автор: Сугор
« : 17 Жовтень 2011, 00:12:31  »

Anatoliy57, . От скачков напряжения, связаных с отгоранием ноля спасет только заземление на вводе в здание. А от скачков напряжения, произошедших по другим причинам, обычно, спасает стабилизатор
Автор: Anatoliy57
« : 17 Жовтень 2011, 00:03:29  »

От скачков напряжения. Чрезмерно низкого напряжения или чрезмерно высокого. От ситуации отгорания нуля.
Автор: Сугор
« : 16 Жовтень 2011, 23:49:51  »

порой задумываешься как защитить.
защитить от чего?
Автор: Anatoliy57
« : 16 Жовтень 2011, 23:23:41  »

Да я знаю внимательно прочел.
Там где СИП даже вопросов не возникает.
Но когда смотришь ВЛ которой лет 30 а к ней
вцепились коттеджи 3 этажные, так называемые выходного дня,
и праздничных гулянок, порой задумываешься как защитить.
И поверте ваш вопрос понимаю и сочувствую в принятии решения.
Возможно что стоит ситему TN но с повторным ниже нормы по ПУЭ
Автор: Сугор
« : 16 Жовтень 2011, 23:14:37  »

Anatoliy57, на крупных объектах никто не разрешит применять ТТ, речь шла о частном секторе - котеджи, дачи и т.д.
Автор: Anatoliy57
« : 16 Жовтень 2011, 23:10:53  »

Откаты больше тянут  :D