Автор: Diez
« : 19 Січень 2012, 16:23:09 »Уважаемые, коллеги, подскажите пожалуйста производителя/ей аспирационных извещателей, оборудование которых уже доводилось применять.
но дороговатоЭто же не Ваши деньги, а деньги заказчика!!!
” проте в окремих випадках використовування допускають”
barashca, варианты чего, сыра?
Поставить датчики вдоль стен на высоте, к примеру, 4 м, а также непосредственно под куполом.Это называется - поставить лучевые извещатели. Еще в 1-м посте автор от них отказался
возможно, в том конкретном случае все было и нормально (что вряд ли).Я к чему. Для примера помещение 8х** м. Поставить датчики вдоль стен на высоте, к примеру, 4 м, а также непосредственно под куполом.
Может геометрия помещения позволяет поставить датчики на стенах на гораздо меньшей отметке? Видел такое решение в одном из заведенийЕсли поставить датчики на "гораздо меньшей отметке", как и на гораздо большей, они стоять будут, но потеряют свою эффективность. Ограничения на расстояния до перекрытия и высоту установки, как и на расстояния между извещателями и прочее, не с потолка взяты для усложнения жизни лично нам.
в моем случае в куполе придеться делаать отверстия.Отверстия придется делать в любом случае, датчики крепить к чему-то все равно надо.