Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Diez
« : 19 Січень 2012, 16:23:09  »

Уважаемые, коллеги, подскажите пожалуйста  производителя/ей аспирационных извещателей, оборудование которых уже доводилось применять.
Автор: misterx
« : 10 Листопад 2011, 20:58:33  »

но дороговато
Это же не Ваши деньги, а деньги заказчика!!!
А согласно п. 6.2.10 Вы обоснуете применение именно аспирационных извещателей!
А не доказывать экспертизе
” проте в окремих випадках використовування  допускають”
Автор: sbal
« : 10 Листопад 2011, 16:35:31  »

barashca, о сыре: шаровый сыр - в клетке со львом.

В вобщем виде, если уж определились (дымовой), то читаем:
ДБН В.2.5-56:2010, Таблица 6.2, Примечание 2: "Как правило, для этих высот не применяют, однако в отдельных случаях использование допускают."
Отсюда, если хотите что-то другое, акромя аспирационников, считайте, прикидывайте, обосновывайте, доказывайте допустимость применения этого "чего-то иного" в данном "отдельном случае". Иными словами, будет ли раннее выявление признаков пожара этим "чем-то".
В этом и заключается самая основная составляющая часть труда проектировщика. А не длина линий в едицу времени.
Автор: barashca
« : 10 Листопад 2011, 16:08:57  »

barashca, варианты чего, сыра? :)

сыр, конечно, дело нужное...но пожалуй хотелось бы уведеть что - нибудь по пожарным извещателям в помещении с высотой потолка более 11 м
Автор: sbal
« : 10 Листопад 2011, 15:51:15  »

barashca, варианты чего, сыра? :)
Автор: barashca
« : 10 Листопад 2011, 15:37:03  »

" Аспіраційні димові пожежні сповіщувачі" из п.6.2.10 хорошо, но дороговато. Может еще какие нибдуь варианты есть?
Автор: misterx
« : 10 Листопад 2011, 11:38:25  »

Посмотрите п. 6.2.10 ДБН В.2.5-56:2010
Автор: barashca
« : 10 Листопад 2011, 08:38:18  »

Согласно таблицы 6.2 ДБН В.2.5-56-2010 при высоте помещения более 11 м необходимо «Дивись примітку 2” в которой зазначено:” зазвичай за цих висот не застосовують, проте в окремих випадках використовування  допускають”.  Может быть кто то сталкивался с этим вопросом? О каких именно „окремих випадках” идет речь и какие извещатели тогда лучше использовать.
Автор: kirill84
« : 18 Жовтень 2011, 21:45:17  »

сновым ДБНом считаю тему закрытой)))))))))))))
Автор: rga
« : 19 Квітень 2011, 13:47:48  »

kirill84, попробуйте согласовать отклонение - установка в вестибюле только ручных ПИ. В качестве обоснования можно привести следующие аргументы:
-   в связи с высотой помещения (12,8 м) ограничен выбор автоматических извещателей, затруднен монтаж и обслуживание, стоимость извещателей, пригодных для установки на такой высоте (аспирационные) неоправданно высока;   
- отделка вестибюля выполнена из негорючих материалов;
- пожарная нагрузка отсутствует;
- все смежные помещения (в том числе и ларьки) контролируются АПС;
- в помещении вестибюля постоянно находится дежурный персонал (как правило на вокзалах так и есть);
- помещение круглосуточного поста охраны (пожарного поста) размещено в зоне вестибюля (если есть такое, конечно).
 
Автор: rga
« : 19 Квітень 2011, 13:31:39  »

Поставить датчики вдоль стен на высоте, к примеру, 4 м, а также непосредственно под куполом.
Это называется - поставить лучевые извещатели. Еще в 1-м посте автор от них отказался :)
Кроме того, как я понимаю, проблемы создает именно установка "непосредственно под куполом". Лучевые не поставишь под круглым куполом, под стеклянным куполом, на неустойчивые конструкции и масса других ограничений.
Автор: Torro
« : 19 Квітень 2011, 12:58:42  »

возможно, в том конкретном случае все было и нормально (что вряд ли).
Я к чему. Для примера помещение 8х** м. Поставить датчики вдоль стен на высоте, к примеру, 4 м, а также непосредственно под куполом.
Автор: rga
« : 19 Квітень 2011, 12:34:37  »

Может геометрия помещения позволяет поставить датчики на стенах на гораздо меньшей отметке? Видел такое решение в одном из заведений
Если поставить датчики на "гораздо меньшей отметке", как и на гораздо большей, они стоять будут, но потеряют свою эффективность. Ограничения на расстояния до перекрытия и высоту установки, как и на расстояния между извещателями и прочее, не с потолка взяты для усложнения жизни лично нам.
То, что Вы где-то такое видели, не означает, что это было сделано правильно (наш народ умудряется ТАКОЕ сделать, что волосы дыбом встают). Ну и, конечно, надо четко знать, что Вы видели  :), возможно, в том конкретном случае все было и нормально (что вряд ли).
Автор: Torro
« : 19 Квітень 2011, 12:16:24  »

Может геометрия помещения позволяет поставить датчики на стенах на гораздо меньшей отметке? Видел такое решение в одном из заведений
Автор: rga
« : 19 Квітень 2011, 09:15:22  »

в моем случае в куполе придеться делаать отверстия.
Отверстия придется делать в любом случае, датчики крепить к чему-то все равно надо.