Автор: CC19
« : 15 Червень 2010, 08:19:42  »

Замерил ток утечки своего компа. Где-то 0,4мА (мощность БП 300Вт)
Автор: Generator
« : 14 Червень 2010, 00:59:44  »

Quote (selected)
2.3.9 В помещении, где одновременно эксплуатируется или обслуживается более пяти персональных ЭВМ, на заметном и доступном месте устанавливается аварийный резервный выключатель, который может полностью выключить электрическое питание помещения, кроме освещения.
Так вот где "собака" зарыта :o.
Автор: O.S.
« : 14 Червень 2010, 00:21:00  »

anatoliy_XXX, це написано в НПАОП "Правила охорони праці під час експлуатації ЕОМ", пункт 2.3.9
Автор: Generator
« : 13 Червень 2010, 23:26:53  »

anatoliy_XXX, а как же группы с которых питаются менее пяти едениц оргтехники ??? Они чего запитаны с секции шин шкафа ???
Автор: anatoliy_XXX
« : 13 Червень 2010, 23:02:10  »

Така ситуація :
В архіві знайшов проект ЕМ 2004-го року.(адмін. корпус)  Мої попередники запроектували в лініях живлення компютерної мережі вимикачі( тільки в приміщеннях де встановлено більше  5-ти компютерів) - яким пунктом нормативу на той час керувались пояснити не можуть , але кажуть - " .. було десь написано ??? ..."
Можливо хтось стикався з таким підскажіть ?
Автор: O.S.
« : 12 Червень 2010, 08:39:12  »

Цитата: sportal
В статье значение тока утечки - не более 500 мкА,  это равно 0,5 мА, а 5 мА


Точно. П"ятничний тупняк  :D

Хоча от в цій статті
http://www.tehnodrom.com.ua/index.php/infomore/tbo/64-potbozpk

йдеться саме про 4-5 мА:
Quote (selected)
Емкости конденсаторов фильтров ИБП составляют 0,05мкФ и выше. Чем ИБП мощней, тем выше емкости конденсаторов и выше токи утечки. На корпусе могут протекать токи утечки порядка 4—5 мА и более


А от стандартами цей струм обмежується величиною 3,5 мА:

http://www.promtehnika.ru/ch2-elektrostevoi-filtr-ot-fir-8542.php

Quote (selected)
Вітчизняний стандарт ДСТУ 3639 – 97 «ФІЛЬТРИ ПРОТИЗАВАДНІ» та стандарт ГОСТ 25861 «Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования электрической и механической безопасности и методы испытаний» вимагає, щоб струм витоку електромережного фільтра, під’єднаного до комп’ютера, не перевищував 3,5 мА


Як я зрозумів з усього перечитаного, основним джерелом струму витоку в компі є блок живлення, а якщо точніше -- то мережевий фільтр, який є в кожному БП. Цей фільтр робить добре діло--захищає комп від пульсацій мережі, але має велику ємність, а звідси -- і струми витоку. Так от ці струми витоку згідно з ДСТУ повинні бути максимум 3,5 мА. З цього мабуть і треба виходити.
Автор: sportal
« : 11 Червень 2010, 22:39:52  »

А от у цій статті чітко вказано: струм витоку одного компа -- 5 мА (що в принципі підтверджує дані наведеної вище статті)
http://comp-remont.info/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=4

Quote (selected)
Хорошие блоки питания отличаются высоким качеством изоляции: ток утечки - не более 500 мкА, что бывает важно в том случае, если сетевая розетка плохо заземлена или вовсе не заземлена.

В статье значение тока утечки - не более 500 мкА,  это равно 0,5 мА, а 5 мА
Автор: Леонідович
« : 11 Червень 2010, 20:40:05  »

Цитата: O.S.
Коротше, висновки такі -- до одного 30 мА ПЗВ -- не більше двох компів.
Приємно отримати конкретну і вичерпну інформацію. Дякую.
Автор: O.S.
« : 11 Червень 2010, 19:48:10  »

Quote (selected)
А який струм витоку в одного компа?

От у цій статті рекомендують підключати до одного ПЗВ з уставкою 30 мА максимум 2 (а краще 1) комп, три -- це вже буде вибивати.
http://el-line.ru/articles_uzo_2.shtml

А от у цій статті чітко вказано: струм витоку одного компа -- 5 мА (що в принципі підтверджує дані наведеної вище статті)
http://comp-remont.info/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=4

Коротше, висновки такі -- до одного 30 мА ПЗВ -- не більше двох компів.
Автор: sanykrimea
« : 11 Червень 2010, 18:14:17  »

Цитата: Леонідович
А який струм витоку в одного компа?
При отсутствии фактических (замеренных) значений тока утечки в электроустановке ПУЭ (п. 7.1.83) предписывают принимать ток утечки электроприемников из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки цепи из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Автор: Леонідович
« : 11 Червень 2010, 10:48:08  »

Залишається визначити
Цитата: Roman3R
значительным количеством одновременно работающих компьютеров
, щоб прикинути струм витоку. А який струм витоку в одного компа?
І жарт: скільки ж треба компів включити на групу, щоб робочий струм був більшим за 32А? :D
Автор: Yurik
« : 11 Червень 2010, 10:10:29  »

Roman3R, токо это не моя фраза. Я за то, чтобы ставить (сам ставлю и другим советую)
Автор: Roman3R
« : 11 Червень 2010, 09:32:18  »

Цитата: Yurik
В проектах на линии питающие компьютеры УЗО не ставлю.
А як таке рішення відповідає ДБН В.2.5-27-2006
2.5.2   Если как мера защиты при косвенном прикосновении используется автоматическое отключение питания, применение в качестве устройства защиты УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, в цепях штепсельных розеток с рабочим током до 32 А является обязательным
Исключением из этого правила могут быть:
-   цепь специфической штепсельной розетки, расположенной в помещении и предназначенной для питания отдельного стационарного электроприемника;
-   цепи штепсельных розеток, в которых в процессе эксплуатации ожидается большой ток утечки (более 10 мА – см. 2.5.4.1), например, цепи промышленных электроприемников, компьютерных сетей со значительным количеством одновременно работающих компьютеров и т.п. (см. также примечание 2).
Примечание 2. В цепях штепсельных розеток с большим током утечки в случае невозможности применения УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА рекомендуется применять УЗО с большим номинальным отключающим дифференциальным током, например, 100 мА.

 
Автор: Yurik
« : 11 Червень 2010, 09:12:40  »

Цитата: grun
В проектах на линии питающие компьютеры УЗО не ставлю
А экспертизу проекты проходят?
Автор: grun
« : 10 Червень 2010, 18:04:23  »

Обнаружил у себя дома, что иногда на одной группе розеток индикатор показывает наличие напряжения на заземляющем контакте, 92 В между нулем и заземл. контактом розетки. Выяснил что, виноват ИБП компьютера, по всей видимости во время зарядки появляется напряжение на заземляющих контактах  розеток. Проводка у меня выполнена как двухпроводная, РЕ-провод разведен с распредкоробок к розеткам, в щитке не подключен, контура заземления нет.
В проектах на линии питающие компьютеры УЗО не ставлю.