Автор: CC19
« : 15 Червень 2010, 08:19:42 »Замерил ток утечки своего компа. Где-то 0,4мА (мощность БП 300Вт)
2.3.9 В помещении, где одновременно эксплуатируется или обслуживается более пяти персональных ЭВМ, на заметном и доступном месте устанавливается аварийный резервный выключатель, который может полностью выключить электрическое питание помещения, кроме освещения.Так вот где "собака" зарыта
В статье значение тока утечки - не более 500 мкА, это равно 0,5 мА, а 5 мА
Емкости конденсаторов фильтров ИБП составляют 0,05мкФ и выше. Чем ИБП мощней, тем выше емкости конденсаторов и выше токи утечки. На корпусе могут протекать токи утечки порядка 4—5 мА и более
Вітчизняний стандарт ДСТУ 3639 – 97 «ФІЛЬТРИ ПРОТИЗАВАДНІ» та стандарт ГОСТ 25861 «Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования электрической и механической безопасности и методы испытаний» вимагає, щоб струм витоку електромережного фільтра, під’єднаного до комп’ютера, не перевищував 3,5 мА
А от у цій статті чітко вказано: струм витоку одного компа -- 5 мА (що в принципі підтверджує дані наведеної вище статті)
http://comp-remont.info/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=4
Хорошие блоки питания отличаются высоким качеством изоляции: ток утечки - не более 500 мкА, что бывает важно в том случае, если сетевая розетка плохо заземлена или вовсе не заземлена.
Коротше, висновки такі -- до одного 30 мА ПЗВ -- не більше двох компів.Приємно отримати конкретну і вичерпну інформацію. Дякую.
А який струм витоку в одного компа?
А який струм витоку в одного компа?При отсутствии фактических (замеренных) значений тока утечки в электроустановке ПУЭ (п. 7.1.83) предписывают принимать ток утечки электроприемников из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки цепи из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
значительным количеством одновременно работающих компьютеров, щоб прикинути струм витоку. А який струм витоку в одного компа?
В проектах на линии питающие компьютеры УЗО не ставлю.А як таке рішення відповідає ДБН В.2.5-27-2006
В проектах на линии питающие компьютеры УЗО не ставлюА экспертизу проекты проходят?