« : 11 Липень 2011, 11:24:50 »Electrician, спасибо, так и планирую делать. Правда еще надумал насосы встроенных помещений вынести на отдельный щит, который запитать от противопожарного щита встроенных помещений.
ВК-шники говорят что рассчитывали свои трубы только для пожара в одной секции.ИМХО исходя из этого и расчитывать, т.е. на самый мощный насос - 45 кВт. Как правило, все вероятностные методы анализа безопасности, не рассматривают возникновение одновременно двух исходных событий
Це все що говорять норми по цьому питаннюпотому и спрашиваю
4.12 Потужність резервних електродвигунів, механізмів для прибирання загальнобудинкових приміщень та протипожежних установок при розрахунку навантажень ліній живлення та вводів у будівлю не враховується, за винятком тих випадків, коли вона визначає вибір захисних апаратів і перетинів провідників.
Для розрахунку ліній живлення одночасно працюючих електроприймачів протипожежних пристроїв приймається рівним 1. При цьому слід враховувати одночасну роботу вентиляторів димовидалення і підпирання повітря, розташованих лише в одній секції.
-это что за "зверь " такой? По-подробнее можно? Или ссылочку, где найти или прочитать?
Я в дизелях не очень, поэтому есть вопрос-а если подключить насосы через панель автоматического пуска дизеля? В нормальном режиме питание идёт через панель, как через обычный распредщит, а при отключении сетевого питания, автоматика сама запустит дизель через встроенную систему АВР?
Так называемый трансферный переключатель - AKSA (ДЭС тоже)-это что за "зверь " такой? По-подробнее можно? Или ссылочку, где найти или прочитать?
У меня без вариантов - І.є ще один варіант:
Значит ДЭС.
1.5.3 За наявності одного джерела електроживлення (на об'єктах III категорії надійності електропостачання) належить передбачати привод резервного пожежного насоса від двигуна внутрішнього згоряння.Є спеціальні насоси які працюють від ДВЗ. Але тоді потрібно щоб ВКшники їх врахували.
Для запуску двигуна внутрішнього згоряння належить передбачати акумуляторні батареї.
Кстати, насосные станции противопожарного водоснабжения не всегда относятся к I категорииУ меня без вариантов - І.
А хтось знає, які правила діють замість цих відмінених?
только временем переключенияа перш за все платою за приєднаний кВт, яка відрізнялась в 1,5 раза.
на чем схему делать будешь? обычная на пускателях не сработаетТак называемый трансферный переключатель - AKSA (ДЭС тоже)
облэнерого на такое не пойдот потому что не может обеспечить І категорию на высокой стороне . Мотет ли такое быть?Очень часто ТП подключаются по кольцевой схеме. Тогда взаимное резервирование в принципе есть, но по II категории. Требования к электроснабжению
при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригадыКстати, насосные станции противопожарного водоснабжения не всегда относятся к I категории. Доводилось сталкивался с хитрыми нюансами по обеспечению доступа пожарных машин к резервуарам, тогда электроснабжение можно выполнять даже по III категории.