Автор: oposoom
« : 13 Грудень 2011, 15:11:05  »

Кому надо тех описание системы по Novec 1230 можете скачать по этой ссылке http://www.ex.ua/get/19271755
А вот гридрорасчет ето да  надо обратиться к спецам у них есть специальная программа
Автор: ksenya
« : 30 Квітень 2010, 09:55:08  »

Сори. це адресно-аналогова панель..не Тірас
Автор: sbal
« : 29 Квітень 2010, 14:56:32  »

ksenya, это от Тираса модуль то?
При такой постановке вопросов Вы будете получать аналогичные ответы, либо вообще не получать. Удачи.
Автор: ksenya
« : 29 Квітень 2010, 11:54:29  »

не "обычный" :) е модуль пожежогасіння, через який підключаються до ППКП усі кнопки пускі стоп, і який керує пожежогасінням, в цього модуля обмежена кількість входів, от і думаю чи вийде підключити усі кнопки стоп і пуск.
Автор: sbal
« : 29 Квітень 2010, 11:22:38  »

ksenya, у Вас что, "обычный" ППКП? Насколько мне известно для управления пож.тушением применяются сертифицированные пульты управления и в составе этих пультов - БДУ (блок дистанционного управления) включаемые отдельной соединительной линией.
Автор: Виктор
« : 29 Квітень 2010, 00:20:09  »

Цитата: ksenya
Чи можливо, наприклад, кнопки "Пуск"  одним шлейфом підключати,а сповіщувачі ручні "Стоп" -іншим, але також одним для всіх Стоп?
Можливо.
Автор: ksenya
« : 28 Квітень 2010, 11:05:20  »

Привіт. Якщо в приміщенні наприклад 4 входи, необхідно іх облаштовувати кнопками "пуск" і "стоп". Чи можливо, наприклад, кнопки "Пуск"  одним шлейфом підключати,а сповіщувачі ручні "Стоп" -іншим, але також одним для всіх Стоп? Оповіщувачі зрозуміло що можна все одним шлейфом. Спасибі
Автор: rga
« : 04 Березень 2010, 11:30:54  »

ДБН В.2.5-13-98*
1.3.3 В емкостях установки газового пожаротушения с централизованным хранением основного объема ОТВ должен быть предусмотрен 100 % резервный объем огнетушащего ве-щества.
1.3.4 В установках газового пожаротушения с децентрализованным хранением ОТВ следует, как правило, использовать емкости одинаковой вместимости.
Резервный объем огнетушащего вещества для этих установок следует хранить на складе в заряжен-ных емкостях, готовых к использованию. Резервное количество заряженных емкостей сле¬дует преду-сматривать на каждый типоразмер.
Автор: ksenya
« : 04 Березень 2010, 10:59:41  »

Питання стосовно зберігання резервного запасу балонів із газом, є централізоване зберігання, я так розумію в самому приміщенні з пожежогасінням і децентралізоване на складі. Правильно я зрозуміла? Є якісь норми які вказують в якому випадку необхідно зберігати резерв централізовано і децентралізовано? в приміщення де робиться газове пожежогасіння балони з резервом немає куди помістити. Дякую
Автор: ksenya
« : 03 Березень 2010, 15:53:03  »

В мене ще питання по газу Novec. як робити гідравлічний розрахунок по дану газу, можливо хтось якусь документацію на емейл вишле, буду дуже вдячна. Хочу зробити пожежогасіння а інформації мінімум по газу
Прикинути кількість новака можна і самостійно (згідно ДСТУ 4466-5:2008 "Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека Частина 5. Вогнегасна речовина FK-5-1-12").
Гідравлічний розрахунок виконується на спеціалізованому програмному забезпеченні, провести який і власне затвердити конфігурацію має право інженер з відповідним дозволом від постачальників Novec1230 (потрібно пройти навчання).
На даний момент це можуть зробить у "Квіріні" : Ільченко Станіслав, тел. 568-57-45, stanislav777@ukr.net
будь-ласка, якщо є змога, вишліть мені цей ДСТУ на емейл.
Автор: незнайка
« : 03 Березень 2010, 14:57:24  »

В мене ще питання по газу Novec. як робити гідравлічний розрахунок по дану газу, можливо хтось якусь документацію на емейл вишле, буду дуже вдячна. Хочу зробити пожежогасіння а інформації мінімум по газу
Прикинути кількість новака можна і самостійно (згідно ДСТУ 4466-5:2008 "Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека Частина 5. Вогнегасна речовина FK-5-1-12").
Гідравлічний розрахунок виконується на спеціалізованому програмному забезпеченні, провести який і власне затвердити конфігурацію має право інженер з відповідним дозволом від постачальників Novec1230 (потрібно пройти навчання).
На даний момент це можуть зробить у "Квіріні" : Ільченко Станіслав, тел. 568-57-45, stanislav777@ukr.net
Автор: ksenya
« : 02 Березень 2010, 16:19:10  »

В мене ще питання по газу Novec. як робити гідравлічний розрахунок по дану газу, можливо хтось якусь документацію на емейл вишле, буду дуже вдячна. Хочу зробити пожежогасіння а інформації мінімум по газу
Автор: rga
« : 02 Березень 2010, 16:16:51  »

Katiy, вариантов вижу 3:
1) Предпочтительный. Закладываете в проект установку от приличного производителя. Приличный производитель обязательно имеет "Рекомендации по проектированию" и специализированные расчетные программы, при помощи которых поставщик выполнит Вам полноценный расчет.
2) Делать два направления. Одно - основное помещение, второе - подпол. И брать соответствующие баллоны (если такие найдете).
3) Насверлить в полу дырок, точнее, вынудить Заказчика уложить на пол решетки. Пространство станет общим (если выполните требования EN54-14).
Автор: Katiy
« : 02 Березень 2010, 13:45:27  »

    Ксения, у Брандмастера видела модули с термочуствительной трубкой, их вроде можно прямо в шкаф ставить, и согласно НАПБ Б.06.004 п. 1.23 можно локольно тушить.
   Виктор, тушение и сверху и под полом. Запуск - одновременно.
     Вижу что без трубопровода не обойтись((( Надо делать гидравлический расчет, а там.... УЖАС.
Посчитала массу огнетушащего в-ва: вверху-219 кг, под полом - 13,4 кг. Если я беру два баллона 100-литровых, то как выполнить расчет, что бы выполнить пункт Д.4.5 ДБН В.2.5-13 приложения????
Автор: ksenya
« : 01 Березень 2010, 15:07:46  »

Цитата: sbal
Katiy, ну почему же нет? Как пример:

Автоматичні установки газового пожежогасіння NOVEC 1230 з використанням газу Novec 1230.
№ UA1.016.0123168-06
21-08-2006 - 07-12-2010 
СП ТОВ "Промотекс Україна Лтд.", Україна
стосовно Novec 1230, насадки розпилення в цій системі мають радіус 6,9 м, а по ДБН згідно п.1.3.7 відсатнь від стіни не більше 2 м і між розпилювачами не більше 4..то виходить немає сенсу ставити дану систему, так як газ дорогий а розпилювачів так само багато як і при Хладоні 227. Як можна обійти дану норму?

Тут треба чітко усвідомлювати, що від чого залежить. По-порядку :
1. Кількість вогнегасної речовини залежить від : об'єму приміщення, від розрахункової концентрації (яка в свою чергу залежить від висоти над рівнем моря, тиску, температури, коефіцієнту негерметичності, гідравлічного розрахунку), класу пожежі
2. Вартість системи на 60 - 70 % визначається ціною використаної вогнегасної речовини , на 20-15 % балонами та запірнопусковою арматурою і лише 1-2 % складає вартість насадків.
Тобто згідно ДБН Новака треба аж ніяк не більше  :thumbsup: .
Обійти норму можна. Згідно ДБН потрібно витримати вказані граничні відстані, то ви їх і додержуйтесь ! Але для спрощення системи і покращення її якісних показників всі "зайві" розпилювачі встановлювати мінімального розміру  ::). Це як один із варіантів
Дякую. В мене ще запитання, наприклад в серверній знаходяться шкафи (сервери), які треба тушити, двері скляні, не пропускають газ в середину. в даному випадку в середині кожної шафи я встановлюю розпилювач, і крім того треба саме приміщення серверної тушити, можу я вибрати ППКП із двома напрямками гасіння, і одне приміщення розбити на два напрямки,1 -це всередині серверів і 2 -це решту приміщення. і як в такому випадку рахувати кількість необхідного газу, V-шаф+Vрешту приміщення? чи V загального прміщення і пропорційно поділити газ по модулям (для двох напрямків мінімум 2 балони)норми це дозволяють?