Автор: Санек174
« : 23 Лютий 2020, 11:42:17 »Electro_2, Здоровенько слушай помоги настроит новар 1005 выдаёт аварию и пиши p=0
Посмотрел вашу схему - * схема ГРЩ.pdfСам внимательно посмотрел на эту "схему"
Если там красным цветом указана установка трансформаторов тока для ККУ, то это не правильно. Трансформатор тока должен стоять на вводе, т. е. там где трансформаторы тока учета и амперметров.
Проверте для себя токовыми клещами есть ли ток во вторичной обмотке трансформатора тока или же отключите один из трансформаторов тока амперметра и подключите к нему ККУ.
Если там красным цветом указана установка трансформаторов тока для ККУ, то это не правильноКстати,да на схеме неправильно,необходимо не между вводным и секционным а на шине нагрузки.
Редко когда автоматическая инициализация даёт нужный результат (зависит от нагрузки), "прописываю" всегда в ручную...вот этого я и боюсь...
Или я могу еще стрелками ускорить этот процесс?Вот этого я уже не знаю...эти регуляторы не настраивал,только слышал о них...