« : 13 Березень 2018, 14:15:38 »вроде свыше 50 человек - вторая категория 

Для общежитий - до 50 человек - третья категория, свыше - вторая.Dashutka, т.е. если одно ЗДАНИЕ, то 3 категория, а если 3, то всем трем нужно дать 2 категорию?
Для общежитий - до 50 человек - третья категория, свыше - вторая.Dashutka, т.е. если одно ЗДАНИЕ, то 3 категория, а если 3, то всем трем нужно дать 2 категорию?
железная логикав селе 50 хат, в каждой хате живет больше одного человека, т.е. в итоге больше 50, по какой категории снабжается каждая хата в отдельности и все село?
Вот как-то в жизни не приходилось видеть сельские КТП на 2 ввода 10(6)кВ
В комплексе это уже не 34 человека, а 204 человека. Т.е. больше 50, т.е. вторая категория...железная логика
ну честно говоря я не понимаю чем автомат 16А на вводе мешает селективности? Помимо номиналов есть еще и характеристика срабатыванияпопробуйте просчитать селективность хотя бы до автомата перед расчетным счетчиком. Возможно и не мешает, просто производители рекомендуют номиналы автоматов брать через ступень, т.е. если групповой автомат - 16А, то перед счетчиком должен стоять 25А, и т.д. Лично я на селективность "забиваю", но не все же такие как я
Ибо коэффициент спроса для чайника, холодильника - гораздо ниже коэффициента спроса розетки, в которую воткнуто непонятно чего.Dashutka, но есть еще и селективность о которой так любят все вспоминать. на группах 16А, перед счетчиком - 25А, и т.д.А по поводу договора - посмотрите на категорийность. судя по ответам - там она вполне поменяться может.на каком основании и судя по каким ответам?
Ибо коэффициент спроса для чайника, холодильника - гораздо ниже коэффициента спроса розетки, в которую воткнуто непонятно чего.Dashutka, но есть еще и селективность о которой так любят все вспоминать. на группах 16А, перед счетчиком - 25А, и т.д.
А по поводу договора - посмотрите на категорийность. судя по ответам - там она вполне поменяться может.на каком основании и судя по каким ответам?
несколько групп по 16А? а, ну да, ведь на группу можно повестить до 20 розеток, а в комнате 4 стены по 5 метров, если ставить розетку через каждые 100м можно установить 100-150 розеток итого получаем на комнату 10-15кВт или по другому минимум 5 групп по 16АНасколько я понимаю - речь идет об учете отдельно каждой комнаты. Поэтому - минимум одна группа на 1 комнату (иначе учет вы не организуете). Вам никто не запрещает на 15м2 поставить 3 розетки и сделать 3 группы. Одна для чайника, вторая для холодильника, а третья для зарядки мобильного телефона.
нормы по установке розеток в жилых комнатах общежитий.ну, да
В жилых комнатах квартир и общежитий необходимо устанавливать не менее одной штепсельной розетки на ток до 10 А на каждые полные и неполные 6 м2 площади комнатыпри площади 25м2 получится 5 розеток по 0,1кВт, итого 0,5кВт на комнату, т.е. 2,3А
А далее смотрите сколько реально групп у вас по комнате выходит и ставите на каждую розеточную группу автомат 16А.несколько групп по 16А? а, ну да, ведь на группу можно повестить до 20 розеток, а в комнате 4 стены по 5 метров, если ставить розетку через каждые 100м можно установить 100-150 розеток итого получаем на комнату 10-15кВт или по другому минимум 5 групп по 16А и это при том, что
счетчик на 6 таких общежитий, там нагрузка по договору 40 кВт. это даже без учета кухонь получается 0,4 на квартируКстати не понятно 40кВт это на 6 общаг или на каждую? В общем, если не предполагается заключения нового договора, расчеты нужно подгонять под мощность в договоре, можно поиграться с коэффициентами чтобы увеличить допустимую нагрузку на каждую комнату и сомневаюсь что получится поставить автоматы номиналом больше 10-12А, в противном случае будет постоянно выбивать автомат на вводе
Уточняю: 40А на три комнаты.t-100, уточняю КОМНАТЫ а не КВАРТИРЫ, у меня в двушке стоит автомат на 25, у одного знакомого в частном доме на 60м2 на вводе стоит автомат 16А 1ф, т.к. при совке на такой дом, по нормам, полагалось 3кВт
Т.е. автомат 40А при токе 45 выбивать не должно очень долго,Уточняю: 40А на три комнаты.
Вот закипающий чайник 1,5 - 2 литра за 17 секунд - вот это теперь меня удивляетХм...
лично засекал
Почему Вас удивляют водонагреватели и стиральные машины в комнатах?t-100, унитаз тоже в комнате?
Вода в комнатах - а Вы не знали что есть общежития с комнатами "с удобствами"?это называлось раньше "Гостинка"
Компы на 0,75 кВтВся общага фармит биткоины?
А о том, что автоматы срабатывают на пиковой мощности, даже если приборы работают с перерывами.Прочитайте нормы по требованиям к автоматам
Вот закипающий чайник 1,5 - 2 литра за 17 секунд - вот это теперь меня удивляетлично засекал
договор будет на ту мощность которую заложат в проекту. И так же с сечением кабеля.Вы внимательно читали вопросы от electroblondinka?